bhqt
級別: 論壇版主
|
看前面的《【西門子S7-200】有問有答》欄目比較喜人,也給網友帶來方便實惠,在此新開300的欄目,希望大家喜歡,積極支持。 西門子S7-300的相關問題都可以在此提出。我們會盡最大能力去,用最快的時間幫兄弟們解決。提問題的時候,請注意以下幾點: 【1】請寫明您使用的300系列PLC的具體型號,最好是訂貨號!例如:6ES7 315-2AG10-0AB0 【2】請詳細,具體寫明您要我給解答的問題,不要將技術問題升級到學術問題,也不要將點問題牽扯到面上。 【3】請留下您的聯系方式,郵箱、QQ、電話等 在300的方面,我也只起個拋磚引玉的作用,【cvlsam】【YE_W】【sjm213】三位是主力,同時也希望,熟悉300系統的朋友積極參與,我們一起學習,一起提高。 [ 此貼被bhqt在2008-03-06 09:09重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
請求樓主解答: 如何編寫STEP7_414-2DP組態SM338(定位模塊)的二進制輸入原程序.傳感器選擇是25BIT/二進制方式.硬件組態我已經完成.先行謝過了. |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
問題補充: CPU:414-2DP. 定位模塊:POS-INPUT(6ES7 338-4BC01-0AB0) 傳感器:24V 二進制輸出 25位 (伸縮式磁致位移傳感器) 請求老師能幫助,提供二進制方式的原程序,作為參考. |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
回354樓的問題;如果是國內技術人員編的程序,那可能用視圖按鈕選項至LAD即可.如果是境外技術人員編的程序那只能理解(STL)后,自己一步一步重新編至(LAD)了.但有些STL不能完全轉換成LAD的.祝成功. |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
請問各位樓主:最近剛接觸到一塊西門子MP370屏,想把原來的設置參數修改一下.我想把程序該備份.萬一修改不成功可以恢復原程序.問題是:我按西門子提供的電纜資料自己制作了一條,接線如下: 2-3 3-2 5-5 7-8 8-7 插到IFT A端口,不管我屏上設置MPI方式,等.PC機也設置同樣的參數就是不能備份. 請求樓上和同行幫助!!!!! |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
補充356樓的問題 通訊時的報警提示:檢查電纜和通訊設置!我裝的軟件是WinCC flexible 2007版本. 軟件我認為沒有問題,因為上次我做過TP177A屏的程序.并在站上發過例程. 我比較懷疑的是自己做的那條電纜是否有問題.用9針插頭,公的插在MP370屏IFT A口,母的插在我的筆記本串口上. 請知道MP370通訊線材的朋友告訴我一聲,正確的通訊線材該如何制作,先行謝過. |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
感謝360樓的回答.但我還是想確認一下西門子MP370觸摸屏的通訊線材(MPI/DP)通訊方式的是否用自制的通訊線. 2-3 3-2 5-5 7-8 8-7 編程線型號:6ES790-0BF00-0AA0,公的9針插頭插在MPI370的IF1 A口上.母的9針插頭插在自己的電腦上后就可以實現西門子MPI/DP的通訊連接(對于MP370而言).望能得到答復. |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
回368樓:SJM213版主您好: 感謝您的回答.問題是我使用MPI編程電纜與西門子MP370屏通訊時,適配器沒有電源.我連接的端口是IF1 A口.您的意思是否去掉適配器直接用那條延長線就可以了嗎?因為那條線我也自己制作了公和母頭.(MP370屏IF1 A口是公頭).但是還是不能進行通訊.請SJM213能否詳細說明具體通訊線的型號. |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
回373樓主: 我按資料制作了一條PROFIBUS-DP線,(紫色的那種)在S7_414-2DP的CPU的編程口上借電進行和MP370屏IF 1B口通訊.還是不能連接.通訊方式是設置MPI模式,請幫助分析原因.我懷疑可能是我的WinCCflexible2007軟件有問題,因為我設置完相關參數后,進行備份操作時的對話框按鈕是幾個?號,選擇備份它能彈出通訊連接對話框,就是連接不上.但是這個筆記本上的WinCCflexible2007軟件我在幾個月以前做過TP177A屏沒有問題的. 回379樓: 一般可以用萬用表測試.或直接用終端電阻的ON/OFFF功能測試連接情況.同時必須掛上OB82空的塊. |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
西門子觸摸屏MP370的連接通訊問題已經解決. 回SJM213版主: 今天我用西門子的MPI后面的那條延長線,使用PPI的通訊模式與西門子MP370觸摸屏通訊成功了.具體操作: 把MP370屏設置為PPI通訊模式后把屏再設置為傳送狀態.將延長線插到IF2口和PC機串口上,打開WinCCflexible2007軟件,在項目按鈕中選擇通訊設置為PPI模式(選擇屏的型號)波特率與設置的屏相同.地址不能和屏相同.確認.再在項目按鈕中選擇傳送模式,選擇備份,確認需要備份即可.窗口出現久違了的顯示窗口,進程光標也馬上出現. 問題是我看了許多西門子資料都提示應該把通訊口連接到IF1B口上,我不能理解.到是我用RS232(我們經常使用的西門子MPI通訊的延長線,也就是我希望能夠大家來確認的編程線,具體接法我已經在前面給出)接在IF2口能通訊.就是速度很慢,幾乎用了我4個小時時間才備份完成.上次我備份TP277屏用MPI方式也用了2小時多.以后我將試試以太網方式.還有我提請大家注意的是有些資料上說MPI延長線是MPI的通訊方式.那是錯誤的.應該是PPI通訊模式才對(特別提示:這里我指的是單獨使用延長線的方法).這點我以前也比較模糊.一直沒有注意這個關系. 我也使用了版主給我的資料向PLC借電,沒有成功.方式是:找一條profibus-dp線,再找二個連接器.一頭插在MP370 IF1B口,另一頭插到S7_414的編程口,再把MPI 的編程線插在連接器上,相關設置后還是不能通訊,問題是我的軟件可能有問題,因為窗口按鈕都是以?的方式顯示. 再次感謝版主及大家的幫助!同時也希望我的經歷對大家能提供一點經驗. [ 此帖被wwcwwc在2009-08-18 14:49重新編輯 ] |
---|---|
|