sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2007-12-22 11:42
引用
引用第10樓zbd333于2007-11-14 08:58發表的  :
西門子的觸摸屏MP370用了幾個月后,歷史曲線記錄功能就沒有了,只能看到15分鐘前到現在的歷史曲線,后來老外來了以后進入WINDOWS CE操作界面,刪除了一個文件就又能記錄曲線了,這是怎么回事?就這么簡單嗎,和CF卡沒有任何關系?
是PID控制的調節曲線.


這是因為存儲空間被占滿,因此將原曲線文檔刪除后,有空間了自然就可以記錄了。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2007-12-22 18:02
引用
引用第18樓chenyuan于2007-12-04 21:09發表的  :
TSA-II  MODEM
SIMATIC TELESERVICE
972-0CB35-0XA0
這模塊和電腦連接時電腦顯示發現新硬件,這模塊和CPU315-2DP  MPI端口連接的
我想知道它怎樣和電腦連接,要什么軟件嗎?有使用手冊嗎?
.......



需要TS軟件,該軟件需要授權后方能使用。
使用手冊在TS軟件安裝完畢后就在您機器上了。
fsgfxjt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 214 點
下載積分: 826 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2007-10-05
最后登錄: 2021-05-23
查看fsgfxjt的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2007-12-27 20:34
請教樓主:在臺式個人組裝的計算機上安裝S7 V5.3  SP2軟件時,安裝向導提示:
“必須滿足以下要求才能在你的計算機上成功安裝Step7Chinese。
計算機中的某些數據將在下次重啟計算機時被刪除
重新安裝軟件將可能導致錯誤
重啟WINDOWS
然后再次啟動安裝程序”
無法正常安裝。計算機操作系統是XP  SP2;IE 6.0;內存:256M。安裝軟件在聯想筆記本上安裝成功,安裝軟件應該無問題。臺式個人組裝的計算機曾安裝過S7 V5.0版本的軟件,后因重作系統沒有再安裝,但在C:盤上無西門子軟件的文件夾。能否指點指點?
bhqt
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 254 個
工控威望: 5338 點
下載積分: 8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2023-11-24
查看bhqt的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2007-12-28 14:46
引用
引用第27樓mm60于2007-12-22 10:41發表的  :
我想問一下PLC與筆記本電腦USB口連接通迅用的電纜的訂貨號是多少?我的CPU315-2DP,我想買一條。


原裝型號是:6ES7 972-0CB20-0XA0      ¥2350
國產型號是:USB/MPI+電纜          ¥920

【fsgfxjt】一般是你的操作系統的問題。電腦硬件很少有問題的。建議你到電腦科技市場去買個新一點XP Profetional SP2版的盤,重新安裝一下。
從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
jack9876
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jack9876的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2008-01-01 05:42
我是菜鳥有PLCSIM V5.1授權?PLCSIM5.2版本授權? 
我的郵箱jack8163@sina.com
跪謝了
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2008-01-01 16:19
引用
引用第32樓fsgfxjt于2007-12-27 20:34發表的  :
請教樓主:在臺式個人組裝的計算機上安裝S7 V5.3  SP2軟件時,安裝向導提示:
“必須滿足以下要求才能在你的計算機上成功安裝Step7Chinese。
計算機中的某些數據將在下次重啟計算機時被刪除
重新安裝軟件將可能導致錯誤
重啟WINDOWS
.......


針對此問題的解決方案是:
在注冊條目
“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中刪除了注冊表值
“PendingFileRenameOperations”
juray
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看juray的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2008-01-01 22:26
版主你好:
    我最近在裝S7 V5.3中文版的時候出現了這樣的報警(deutsche  resource-dll  nicht gefunden)  安裝好以后點擊軟件沒任何反應  并且在卸載的時候還是出現這個報警  請問是為什么了?   謝謝!~~~~~~~~~
bhqt
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 254 個
工控威望: 5338 點
下載積分: 8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2023-11-24
查看bhqt的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2008-01-02 22:10
額,估計系統的問題,頭一次碰到。多數都是系統不符合條件。西門子的軟件都是讓微軟這個公司給研發的,牽扯的硬件、軟件系統的東西太多。很多東西只有專家級的才能知曉,如果你碰到了,沒辦法了,慢慢摸索吧!
從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
juray
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看juray的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2008-01-02 22:48
PLC
哦~~謝謝!我是個做PLC維護的以后還有問題麻煩你哦~~嘿嘿 
fsgfxjt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 214 點
下載積分: 826 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2007-10-05
最后登錄: 2021-05-23
查看fsgfxjt的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2008-01-03 23:38
cvlsam:感謝你無私的幫助,我是一名電器維修人員,有事請聯系fsgfxjt@163.com。你是高手,以后還向你請教,祝愿好人一生平安!
回答41樓問題:plc300編程軟件請在本論壇的“西門子常規軟件下載”帖子上尋找,很好用。這個論壇辦的很好,網友都不錯,祝你好運!
bhqt
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 254 個
工控威望: 5338 點
下載積分: 8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2023-11-24
查看bhqt的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2008-01-11 10:37
【zbd333】帶鎖的是西門子對知識產權的保護。或者換種說法,面向對象,你就當一個使用對象即可。會開車的人不一定都要懂得車怎么制造的。你會開,會使用就行。V5.3SP2應該是中文版的,你直接點點擊FB41,按下F1就會出現相關提示。他的大體原理都在哪里。
沒必要深究,古語說么:好讀書,不求甚解!
從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2008-01-11 12:32
請問板主模擬量處理命令scale怎么使用能否提供使用的電子書或者例子程序,
我的郵箱fox8841806@163.com