sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 382 點
下載積分: 791 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-03-26
最后登錄: 2024-01-19
查看phrame的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-29 07:35
在恒壓供水系統中,采集到的壓力值是直接給PLC,經過PLC處理后,輸出模擬量控制變頻器運行,由于給定值、反饋值、輸出值都是由plc完成的,那么模擬量輸出到變頻器后,我們應該怎么調節變頻器呢?它的轉速怎么去設定?
yzdzh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 221 點
下載積分: 64125 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2009-05-16
最后登錄: 2024-12-08
查看yzdzh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-29 08:18
變頻器目標給定,由變頻器模擬給定VI(DC 0-10V)或AI(DC 4-20mA)視PLC輸出模擬量而定。
yuhang26
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 348 點
下載積分: 666 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2007-03-27
最后登錄: 2020-09-15
查看yuhang26的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-29 08:34
....也可以通過 RS-485  給變頻器頻率
認真做事,低調做人
phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 382 點
下載積分: 791 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-03-26
最后登錄: 2024-01-19
查看phrame的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-29 10:39
那變頻器的調速范圍呢?比如4-20ma的信號在pid調節后直接輸入給變頻器,作為變頻器的給定值,那調速范圍的任意的嗎?還是說還要根據什么要求轉成一定的范圍中,比如20ma對應1300的轉速和對應1000的轉速就不同啊.
3541617
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 290 點
下載積分: 837 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2007-10-28
最后登錄: 2023-06-03
查看3541617的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-29 11:00
可以加裝個觸摸屏,然后通過觸摸屏改變數值,再傳輸到PLC,再通過2AD模塊給變頻器電壓或電流信號,即可
3541617
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 290 點
下載積分: 837 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2007-10-28
最后登錄: 2023-06-03
查看3541617的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-29 11:11
電壓電流信號變頻器里有個模擬信號,多少電壓電流都有規定,程式里你用FROM,TO指令改變,數據值的規定是要根據你控制細分的程度,如電壓值為0~10V,這時你整個量程范圍越大,比如4000,那么10V電壓就可以4000等分,相當于數值40時就為0.1V。若數值最大規定為400,數值40就為1V。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tanghanshui) 熱心助人
    phrame
    除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 228 個
    工控威望: 382 點
    下載積分: 791 分
    在線時間: 172(小時)
    注冊時間: 2009-03-26
    最后登錄: 2024-01-19
    查看phrame的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-05-29 11:34
    恩  我明白這些  但是變頻器要設置什么嗎?
    zhangweiwei
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 219 個
    工控威望: 361 點
    下載積分: 949 分
    在線時間: 191(小時)
    注冊時間: 2008-11-18
    最后登錄: 2024-12-17
    查看zhangweiwei的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-05-29 11:57
    使用遠傳電阻表
    chenpingyg
    機械是柱石,電氣是靈魂.
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 1105 個
    工控威望: 6705 點
    下載積分: 100 分
    在線時間: 603(小時)
    注冊時間: 2007-01-25
    最后登錄: 2017-04-03
    查看chenpingyg的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-05-29 13:31
    既然采用的是恒壓供水,那么電機轉速就是自動控制的,你還去干涉它做什么?
    自己的事情自己做.
    3541617
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 275 個
    工控威望: 290 點
    下載積分: 837 分
    在線時間: 125(小時)
    注冊時間: 2007-10-28
    最后登錄: 2023-06-03
    查看3541617的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-05-29 17:20
    變頻器不用設置什么,
    taipi-k
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 1015 個
    工控威望: 460 點
    下載積分: 1731 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2007-09-08
    最后登錄: 2024-01-05
    查看taipi-k的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-05-29 21:23
    4ma-0hz,20ma-50hz,具體轉數由設定值來完成吧
    ┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    ┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
    宏儀電氣
    宏儀機電
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 139 個
    工控威望: 247 點
    下載積分: 1249 分
    在線時間: 164(小時)
    注冊時間: 2009-07-14
    最后登錄: 2024-11-29
    查看宏儀電氣的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-05-30 14:45
    恒壓供水,顧名思義就是壓力恒定,那就應該在壓力要求恒定的地方加裝壓力傳感器,壓力信號反饋給變頻器或者plc,用要求恒定壓力的信號作為變頻器的轉速信號,反饋信號作為pid的給定信號,來做閉環控制,應該可以實現。
    個人意見,僅供參考
    嚴禁觸摸高壓電,一觸即死,不死法辦。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go