12樓  發表于: 2010-05-27 12:32
只接一組是可以的,但最好兩組(L、N都經熱繼)或三組(L串接三組)。
最主要一點是電機電流要與熱繼的電流范圍相當。熱繼過大起不了保護作用,熱繼過小電機沒法運行或運行不正常(熱繼保護)
aaweihua
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 894 點
下載積分: 17631 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2022-10-23
查看aaweihua的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-05-28 09:38
若是單相水泵的功率和三相水泵功率一樣大,熱繼電器的整定電流肯定不夠大
魯莊
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看魯莊的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-05-28 15:49
把電源的兩根線和電機的兩根線,分別接再熱繼電器的輸入輸出上,就等于是兩相控制,是沒有問題的,注意有的繼電器有一項是短路的,這一項不能接
zhangweiwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 361 點
下載積分: 949 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-12-17
查看zhangweiwei的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-05-29 12:01
將這三相繼電器串起來就行了,單接一項不行
  • «