sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jiaxinofnh
南海佳信
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 230 點
下載積分: 457 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2008-05-25
最后登錄: 2024-08-21
查看jiaxinofnh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-18 20:48
日本的mitsubishi_fx_cpu他有一個spd指令,西門子200_224cpu沒有這個速度指令。
I0.0接編碼器A   I0.1編碼器B   程序里我已經應用了HCO.  HC3  我現在想要知道編碼器即時的速度,(也叫脈沖密度)不知道如何編寫。
采集周期為1秒。希望高手指點
bhqt
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 254 個
工控威望: 5338 點
下載積分: 8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2023-11-24
查看bhqt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-20 09:52
建立定時中斷,一般我做的話:會采用50mS的高速計數定時,然后將采集的數×20后,即可得到脈沖密度 個/S
從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
908914819
加壘電氣
級別: 家園常客

精華主題: 1 篇
發帖數量: 424 個
工控威望: 530 點
下載積分: 441 分
在線時間: 1418(小時)
注冊時間: 2008-07-06
最后登錄: 2024-12-21
查看908914819的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-21 17:11
其實三菱的PLC也可以這樣做的,調用50MS的定時中斷