suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
|
siemens的PLC不能使用USB轉232的電纜來下載程序或者跟上位機通訊 不過可以使用多串口卡可以解決該問題 筆記本可以使用串口卡來和PLC通訊 或者使用SIEMENS 的USB下載線 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
你可以用USB--COM的線 + PC-PPI的線配合使用,需要在編程軟件的PC/PG里面設置好通訊參數。 |
|
---|---|---|
|
zsb2010
級別: 工控俠客
|
1,檢查你的編程電纜在計算機的通信口的位置。在設備管理器中看下你的電纜是COM幾,這時候是要插上電纜的,如COM1或者COM4等,然后在MICROWIN軟件里面的通信口設置,選擇相同的通信口, 2,將PLC的開關撥到STOP位置,應為如果你的PLC之前設為自由口通信時,開關在RUN或TERM 時是無法和MICORWIN軟件通信的 3,如以上還不行有可能你的PLC的波特率設為了187.5K,此時普通的電纜是無法找到PLC的,可以用西門子支持這個通信速率的電纜,但價格很貴的或者用WIPEOUT.EXE軟件將PLC復位為出廠設置,這個軟件在安裝軟件包里面有,或者去下載 4,就是你的通信口損壞了 |
---|---|
|