sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
zq23-2
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zq23-2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-06 16:37
大家好!  我想請問你那急停開關的問題!  為什么梯形圖里急停開關要常開而外部接線要常閉呢?      也有帖子是問這個的,不過不是很懂!  希望能搞清楚,謝謝!!
tjdsllq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tjdsllq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-06 16:44
失效安全
《三菱PLC應用101例》這本電子書里1.8有個例子說明
tjdsllq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tjdsllq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-06 16:55
其實也很好理解,因為緊急停止開關公認的是常閉接點,假設它接的是X1端,所以當給PLC上完電后,X1的軟線圈就已經驅動了,這樣X1的常開接點閉合,當緊急停止后,實際是讓X1軟線圈斷了一下電,X1閉合的常開接點順間斷開一下以停止Y1。緊急停止開關如果是次品(假設買來的是斷開的),這樣你接完線PLC上電后,由于X1軟線圈沒有驅動,梯形圖里的X1常開點沒有閉合,這樣當你按啟動開關,整個梯形圖不通,Y1不得電,這就說明緊急開關失效后,系統也是安全的(你不能啟動)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zq23-2) 熱心助人
    baelf
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 199 個
    工控威望: 302 點
    下載積分: 670 分
    在線時間: 131(小時)
    注冊時間: 2009-02-06
    最后登錄: 2019-10-10
    查看baelf的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-05-06 17:04
    很好理解
    zq23-2
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zq23-2的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-05-06 17:14
    tjdsllq   謝謝你的回答! 我可能還要再想想!我看其他解釋說關什么輸入映像寄存器的事,看的我都糊涂了
    打豆豆
    歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
    級別: VIP會員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 1458 個
    工控威望: 3671 點
    下載積分: 8485 分
    在線時間: 1950(小時)
    注冊時間: 2006-12-20
    最后登錄: 2024-12-16
    查看打豆豆的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-05-06 17:36
    合理的解釋是  當我們外部需要急停按鈕為什么一定要使用常閉呢?
    應為常閉才有能流,常開是沒有的,外部使用常開,當我們要緊急
    停止的是,如果常開按鈕故障,那豈不是設備不能急停,會導致嚴重事故,
    外部是使用常閉的話,如果是常閉故障,這時候設備就處于急停,
    用常閉就是檢查急停開關是否處于安全狀態!!!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(szzhang001) 熱心助人
  • 歐姆龍PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直讀管理員密碼/設計師密碼/維護者密碼/操作者密碼,遠程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢復出廠,遠程操作格式化。觸摸屏NS /NT/NP直讀解密,原始密碼。ysmacstudio程序&POU、功能塊、程序ID、庫文件、Can電子凸輪參數等解析出原始密碼;功能塊、庫文件禁源解除,文件中庫提取。西門子1200/1500完美解密,不掉數據。 VX:177-1152-8688
    zq23-2
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zq23-2的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-05-06 17:41
    gys19830912   謝謝
    zq23-2
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zq23-2的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-05-06 18:04
    我能理解外部接線要用常閉,但PLC梯形圖內部用常開的話,那電流正常情況不是過不去了嗎?
    szzhang001
    我愛工控!
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 299 個
    工控威望: 742 點
    下載積分: 1331 分
    在線時間: 97(小時)
    注冊時間: 2008-10-23
    最后登錄: 2024-09-17
    查看szzhang001的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-05-06 19:55
    引用
    引用第5樓gys19830912于2010-05-06 17:36發表的  :
    合理的解釋是  當我們外部需要急停按鈕為什么一定要使用常閉呢?
    應為常閉才有能流,常開是沒有的,外部使用常開,當我們要緊急
    停止的是,如果常開按鈕故障,那豈不是設備不能急停,會導致嚴重事故,
    外部是使用常閉的話,如果是常閉故障,這時候設備就處于急停,
    用常閉就是檢查急停開關是否處于安全狀態!!!

    一句話言之:這樣設置會讓急停開關隨時壞隨時知道,避免到用時不能停止機器。
    吾生有涯,而知無涯!三人行必有我師?br />Email:   hfzwz@qq.com
    qlin
    學過一點FX型PLC基本知識
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 537 個
    工控威望: 531 點
    下載積分: 12343 分
    在線時間: 258(小時)
    注冊時間: 2009-07-13
    最后登錄: 2019-05-13
    查看qlin的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-05-06 20:14
    外部急停開關接常閉,內部輸入繼電器 用常開還是常閉,由設計要求或者說邏輯關系確定。
    僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
    zq23-2
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zq23-2的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-05-06 20:23
    我懂了,謝謝
    zhang8202
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 92 點
    下載積分: 435 分
    在線時間: 18(小時)
    注冊時間: 2010-01-29
    最后登錄: 2021-06-04
    查看zhang8202的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-05-06 20:57
    失效安全,1樓說的對,如果你是電工的話你就會理解這個,你想一下如果你的急停按鈕接觸不良的話兩者會出現什么現象。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go