sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

燕少輝
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看燕少輝的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-02 10:18
我用是三菱FXIN 60MR-D 的PLC進行內部高數計數,它與觸摸屏進行通信、計數設定、顯示。
當我每次開機和停機時,計數顯示值就會增加很多,我是用對射型光纖接入PLC的X0的輸入點的。
請教各位同行朋友,如何解決此種干擾,從而使計數準確。
謝謝!!
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-02 11:35
一般都是用ab相來高速計數, 遇到過干擾, 就是X0X1燈有點微閃亮, 是屏蔽線被雙端接地了, 地線可能本身接地不好, 那樣接地產生的環流反倒引入了干擾, 去掉一側的接地, 就好了. 也遇到質量差的編碼器, 內部整形電路不好, 也會引起數據錯誤.

引用
我是用對射型光纖接入PLC的X0的輸入點的。

你說的這種就不太清楚了
保持每天一點小進步足矣。。。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-02 12:16
“開機”和“停機”時是指上電和斷電嗎?
正常運行起來計數就準確了嗎?
希望你講的更清楚一點好進行判斷~
燕少輝
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看燕少輝的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-02 12:53
我用是光纖進行計數的,PLC用的是C235高速計數指令,每次開機時,負載(電磁閥、三相異步電動機)就會啟動,停止時,所有負載均停止。不是斷電與通電的情況,我所說的停止和運行是PLC輸出的有無的狀況。
當每次執行起停是就會使顯示值增加,拆掉X0上面的信號線,此種情況則會消失。
請教各位給予幫助!
謝謝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-02 14:38
這情況很像是干擾,按照1樓wsir123版主說的把接線檢查一下(屏蔽線,接地)~拆掉X0肯定不會有計數值出來的啊!