     最近弄一個恒壓供水系統但是寫程序寫到PID調節這里的時候出了點問題, 不管我怎么弄但是PID就是沒有輸出  PID D100 D101 D102 D130  我這里D130始終沒有輸出值,我不知道是不是我S3+里面的數值設置有問題 還是什么請高手指點一下!小弟不勝感激, 以前一直用的西門子,三菱第一次做PID。。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-02 12:22
D100、D101的值是多少?
現在還不知道你的S3+是如何設置的,怎么推斷這個設置是否有問題~
joker613
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看joker613的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-02 14:52
  現在有碰到一個問題  就是輸出值一直增加  PID D100 D101 D102 D130    D130里面的值一直增加 但是變頻器是一會升到50HZ 一會升到30HZ 不知道這個怎么回事啊!~望高手指教