talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
|
以前一直用的是數字量的控制,沒怎么接觸過模擬量的知識, 現在有一個小項目,要求很簡單: 一個干燥室中設置四個測溫點,對測出的數據進行比較,取一個中間值再進行控制 我現在就是請教一下應該怎么樣一個思路來完成這個要求, 數字量的開關與接線是很直觀很容易理解的 , 而模擬量比如說輸入一個熱電阻,輸出一個4-20ma的控制信號 中間的過程怎么樣完成呢,好像很虛。 1.如果我把測量值放在D200中,設定值放在D202中,那怎么樣實現設定值與D200的鏈接呢 2.如何按測量值與設定值計算輸出值呢,也就是PID調節 請給予個別用到的指令,謝謝! [ 此帖被talon1985在2010-04-29 13:30重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
52hgk
級別: *
|
要用特殊擴展模塊才行,輸入用FX2N-4AD-PT 輸出用FX2N-4DA 具體去看下《FX系列特殊功能模塊用戶手冊》。 |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
用from,to指令將模擬量信號傳入PLC,用四則運算將輸入值換算成對應的溫度值。換算后的結果放入D200,D201D202D203,通過比較指令取中間值作為PID控制中的測量值與設定值(假設為D210)做PID控制。 |
|
---|---|---|
|
szwxjd
工控人
級別: 探索解密
|
用三菱溫度模塊FX2N-4AD-TC 可以實現,采用FROM TO PID PWM |
---|---|
|
yuehuasheji
級別: 略有小成
|
補充下,到三菱網站下本三菱的模擬量應用手冊,仔細看下輸入輸出模塊使用方法,上面介紹很詳細。上面的程序有些可以直接套用 |
---|---|
|