sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-28 19:24
我安裝了三菱的PLC編輯軟件。可是和PLC聯機時,總是連接不上,在在線欄中的傳輸設置也是白底,無法選擇,不知該如何呀!我用USB-SC09下載線,也有安裝該驅動。謝謝個位幫助呀!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-28 21:46
既然連接不上,就不許設置通訊參數。
傳輸設置是白底,要么新建一個文檔,要么把所有的窗口都關掉,讓它變成可以選擇的。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-29 08:31
引用
引用第1樓sjm213于2010-04-28 21:46發表的  :
既然連接不上,就不許設置通訊參數。
傳輸設置是白底,要么新建一個文檔,要么把所有的窗口都關掉,讓它變成可以選擇的。

如果還不行,那就是RP問題了,重裝編程軟件或者換操作系統。
曾經幫朋友解決過,最后是操作系統的原因。[相同的軟件,相同的系統,在別的筆記本可以,在他的上面就是不行]。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-29 08:38
正如一樓所說:“傳輸設置是白底,要么新建一個文檔,要么把所有的窗口都關掉,讓它變成可以選擇的。”但我要說的是:你用的是USB的數據線,那怕按上面的做了,也連不上。因為你還要設定通信端口,如果是有RS232端口的電腦就不用了。很多USB端口設定超過COM3,COM4就連不上,但因為已安裝了其它的USB設備,端口已被占用,這時需卸載COM3的設備再來安裝你的USB-C09+R的驅動。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-04-29 08:44
引用
引用第1樓sjm213于2010-04-28 21:46發表的  :
既然連接不上,就不許設置通訊參數。
傳輸設置是白底,要么新建一個文檔,要么把所有的窗口都關掉,讓它變成可以選擇的。

“不許”應該是“必須”,特此更正~
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-04-29 22:55
謝謝各位大哥的幫助。之前都可以用的,就是電腦有點問題,我把該電腦一鍵還原后,現在就這樣了。對了,我的程序沒有存放在該軟件的相應的文件夾,不知這樣有沒有關系呀!謝謝!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
blueschar
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看blueschar的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-04-29 23:10
曾經跟我一樣的悲劇。
“在線”——“傳輸設置”顯示灰色的話 99.99%是因為多開了除了程序以外的某些需要用到在線功能的窗口。
不妨試試點擊“窗口”,看看如果關了別人的其它窗口,只剩下主程序窗口,是不是就可以設置“傳輸設置”了。



補充一下,三菱GX軟件會自動保存界面,也包含能記憶你關閉軟件的時候已經打開的窗口,等到你下次重新打開GX軟件,它又會自動的把上次的許多窗口自動打開,所以當傳輸設置為灰色的時候,想通過重啟軟件來解決,是會注定杯具的。。。。。。。。。。。。。。。。。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-04-29 23:16
引用
引用第6樓blueschar于2010-04-29 23:10發表的  :
曾經跟我一樣的悲劇。
“在線”——“傳輸設置”顯示灰色的話 99.99%是因為多開了除了程序以外的某些需要用到在線功能的窗口。
不妨試試點擊“窗口”,看看如果關了別人的其它窗口,只剩下主程序窗口,是不是就可以設置“傳輸設置”了。


.......

謝謝你!在窗口中就選擇了主程序呀!但是該設置還是無法點擊(傳輸設置)。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-04-30 19:16
奇怪!為何有的程序可以進行通訊,有的又不可以呀!這是怎么回事呀!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-12-01
查看jackal的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-04-30 21:13
估計是你軟元件監控沒關掉   關掉后 按一下F2  就可以設置了  COM
songzuolei
中達電通
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 6656 點
下載積分: 4198 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2010-05-03
最后登錄: 2024-10-05
查看songzuolei的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-05-03 19:36
我有過這樣的事,usb-232的問題,把轉接器把掉,關掉編程軟件重裝usb驅動就行了
代理臺達變頻器,PLC,觸摸屏,設備維修,控制柜制作      QQ;171986645  手機13921226012
xiaowu小吳
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiaowu小吳的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-05-04 13:11
軟件從新安裝一遍應該可以
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go