樓主  發表于: 2010-04-22 19:56
求各位老師指點
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-22 20:36
STL是步進指令,指令的后面是步進繼電器S,RET是子程序返回指令
huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-22 20:46
用應用指令編寫
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-23 14:28
是指指令本身怎么編寫,還是程序怎么編寫。
若是指令怎么編寫(輸入、錄入),則直接鍵入[STL SXX]就行。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 83532 分
在線時間: 1525(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-23
查看pretco123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-04-23 14:45
在使用STL步進指令時,在之前必須加個狀態轉換條件.X,T,或M.如
---II-----[SET S0]
M8000
---ISTL S0I-----II-------[SET S20]
                          S0
---ISTL S20I---------------(YO)
                         -------------(T0 K10)
                           T0
                         ---II---------[SET S21]
----ISTL S21I---------(Y1)
                          ----------(T1 K10)
                               T1
                          ----II-------(S0)
                          ---------------[RET]
先寫狀態轉移圖,再編寫...
2樓的同志錯了..RET是步進返回指令.....SRET才是子程序返回指令..
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64478 分
在線時間: 737(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-04-23 17:26
謝謝,學習了
建筑人生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 422 個
工控威望: 350 點
下載積分: 486 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2020-04-27
查看建筑人生的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-04-23 17:51
那是步進指令,后面驅動的是S的中間繼電器。