樓主  發表于: 2010-04-17 14:46
三菱的FX3U/FX3G系列PLC為100kHz 高速精確定位 ,而且為3個軸定位功能,那如果是3個軸同時執行脈沖指令或是定位指令,會不會有影響,3個軸還能精確到都同時到100kHz嗎,會不會多少受一些影響,有沒有人實際這樣同時做過?
三菱
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-17 21:20
看看PLC的硬件說明,如果是硬件脈沖控制,就沒有問題,要是軟件的那就不好說了
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-18 10:02
應該沒有影響,因為Y0,Y1,Y2三個端口是特殊設計的,他們的響應速度要遠遠高于一般的端口