sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
quq125
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 177 點
下載積分: 596 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2009-02-25
最后登錄: 2019-01-08
查看quq125的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-08 14:26
一設備控制箱,一臺達變頻器旁邊很近處是一OMRON的PLC,用了4年多,一直很正常,最近PLC的3個輸入點出現問題,不給信號時,PLC輸入指示燈會亮,外部信號斷開后,其指示燈不會馬上滅。變頻器關閉后,其輸入指示燈工作正常,請問家園的朋友是什么原因,該怎么解決,很急
llb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 386 點
下載積分: 14010 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2008-01-19
最后登錄: 2024-09-27
查看llb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-08 14:36
換個變頻器試試,確定問題到底在哪里。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83659 分
在線時間: 1527(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-26
查看pretco123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-08 15:22
這個很難說,不一定是變頻器的問題。因為四年里變頻器一直都在,都沒有出現過問題!PLC本身的問題也有可能...
w7861
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 563 點
下載積分: 1051 分
在線時間: 296(小時)
注冊時間: 2006-11-27
最后登錄: 2024-11-09
查看w7861的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-08 15:27
接地不好了吧
lxhwawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 347 點
下載積分: 1578 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2009-02-27
最后登錄: 2024-12-23
查看lxhwawa的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-04-08 15:28
這種問題我也遇到很多,有的是沒有接地,有的電源干擾,有的是走線不好
只能一個一個慢慢試了……
quq125
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 177 點
下載積分: 596 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2009-02-25
最后登錄: 2019-01-08
查看quq125的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-04-08 16:16
謝謝,各位。我再去查查看
泉水叮咚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 229 點
下載積分: 745 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2007-05-01
最后登錄: 2024-07-19
查看泉水叮咚的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-04-08 16:54
好了嗎?什么原因
quq125
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 177 點
下載積分: 596 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2009-02-25
最后登錄: 2019-01-08
查看quq125的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-04-08 17:43
還沒好,準備換個PLC試試
zg321123
上下求索
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 394 點
下載積分: 632 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2024-12-01
查看zg321123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-04-08 19:42
可能是接地不好
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-26
查看ymmfa的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-04-08 19:49
去賣磁鐵的地方,說買濾波的磁環。
這種磁環也是黑色的,但吸不了鐵,讓變頻器的進線和出線在分別的磁環上轉幾圈,這樣干擾能降低一些。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ydp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ydp的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-04-08 20:46
不像是接地問題!可能設備濾波元件老化,遇到這種現象你可以在低壓直流電源正負極上并上一些小電容,在受干擾端口和地之間并上一些小電容。有條件最好把有問題的設備換調試試。
孫振州
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看孫振州的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-04-08 20:51
調調載波頻率。給變頻器加一電源濾波器
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go