樓主  發表于: 2010-03-18 10:26
比如我的PLC  S7--200   CPU224  則主機IO點數為14/10      即輸入14個點  輸出10個點   地址分別I0.0---I1.5            Q0.0----Q1.1

如果我加了4點入8點出的IO模塊  ,那么  這個模塊的輸入輸出 地址分別為多少呢
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gang.liu9)
    cvlsam
    富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
    級別: VIP會員

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 6777 個
    工控威望: 38380 點
    下載積分: 4243 分
    在線時間: 9538(小時)
    注冊時間: 2006-09-13
    最后登錄: 2024-12-23
    查看cvlsam的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-03-18 11:34
    因為你本體上的輸入為14點,所以占用的輸入地址為IB0,IB1,因此,當你添加了新模塊后,它的地址就從IB2開始,如果新添加的輸入大于8點,那么就是IB2,IB3,對于輸出也是如此順延。

    依據你目前的狀況,本體上地址為IB0~IB1,擴展為IB2,本體上QB0~QB1,擴展為QB2

    Regards
    wyf8803977
    電氣智能工程師
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 70 個
    工控威望: 171 點
    下載積分: 829 分
    在線時間: 36(小時)
    注冊時間: 2009-12-12
    最后登錄: 2013-12-11
    查看wyf8803977的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-03-18 12:45
    謝謝   學習了