zhuls
級別: 略有小成
|
昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎? |
---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
接地 |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
按下啟動按鈕后,電機有動作么?原因可能有: 1 電機繞組接地或者短路了 2 開關的容量偏小,電機的直接啟動電流是運行電流的6-8倍。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
neilnie
級別: 略有小成
|
短路器有點小吧,4KW的電機啟動電流應該超出20A呀,不排除馬達接地. |
---|---|
|
黃猛
級別: 略有小成
|
肯定電機掛了,匝間短路萬用表沒用。絕緣損壞也有可能。短路器合適,4KW電機正常電流不超過10A的 |
---|---|
|
harry7560
密切關注工控界大事
級別: 探索解密
|
有沒有錯相位,即電機方向反了?或者換一個好的斷路器看看 |
---|---|
|