wolfliu
沒事就學
級別: 工控俠客
|
用CPM2AH modbus通訊,讀寫變頻器參數,用rtu,我查過可以用RXD和TXD無協議,但是怎么控制 開始時的1.5字符,和結束時的3.5字符呢,有點迷糊, 順便問下要是我用CJ1M同時連接變頻器和 觸摸屏,使用什么通訊?RS232 還是 485 ,怎樣同時接這兩種 |
---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
|
1、每個變頻廠家生產的變頻器都有自己的協議,你首先要用PLC語言或功能塊的ST語言寫好你所用變頻器能識別的協議,協議格式在變頻器說明書上有; 2、跟變頻器通訊用RS485、觸摸屏用RS232; 3、RS485能跟32站號通訊,RS232只能一對一。 |
|
---|---|---|
|
hanqin
級別: 論壇先鋒
|
歐姆龍cp1h可以用簡易主站發送modbus協議,非常方便,不知道cpm2ah有沒有樓主自己找找手冊看看。 |
---|---|
|