樓主  發表于: 2010-02-26 14:44
兄弟們,我弄了個313c+SM331(2線制電流輸入模塊)讀取溫度的值,step7在線監控,輸入端PIW304(輸入模塊自動分配的地址)有數值變動并顯示,輸出端MW304,MD308沒顯示啊!這是為啥啊!!兄弟們幫幫忙啊!!先謝了啊!!
weicm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看weicm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-26 16:31
PIW304≠MW304
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-02-26 16:41
記得好像輸出端應該是PQW吧。