12樓  發表于: 2010-03-17 14:59
最好用軟起動器, 其次自耦減壓起動 ,能用電阻降壓啟動,以前我廠大電機就是電阻降壓啟動的,就是挺麻煩,要分幾次依次脫開電阻,說白了就想現在的延邊三角起動。
[ 此帖被楊粟宇在2010-03-17 15:11重新編輯 ]
zikong100
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zikong100的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-03-24 22:01
當然可以,屬于降壓啟動方式。
天狼
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天狼的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-03-24 22:15
那得多大的電阻才能勝任。
山水人
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看山水人的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-03-24 22:20
樓主這樣接不行,應三相都串。
我覺得用星三角簡單,經濟,實用。
懶人
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看懶人的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-03-25 14:47
你這種沒試過,常用自藕 星三角或軟啟動
xiaozhusz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 205 點
下載積分: 558 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2008-10-20
最后登錄: 2023-10-15
查看xiaozhusz的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-03-25 22:39
肯定能行!才200KW,如果5000KW的電機,那才叫大呢,同樣可以采用電阻啟動,保證一次啟動成功,啟動過程也就35秒左右,啟動電流控制在2.5倍額定電流以下。只是電阻的選擇上需要動腦筋!
  • «