樓主  發表于: 2010-02-03 22:13
圖片
           如上圖所示:1.      當x1接通時,y1被置位,請問當x1保持接通時,此時接通x2,  y1會不會被復位?     2 同理,如果x2持續接通的情況下,再接通X1,y1會不會被置位?   謝謝大家!
[ 此帖被chery_008在2010-02-03 22:23重新編輯 ]
華豐
只有虛心學習,才能讓人進步!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 224 點
下載積分: 719 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-08-19
最后登錄: 2024-08-01
查看華豐的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-03 22:41
  當x1保持接通時,此時接通x2,  y1會復位, 如果在x2持續接通的情況下,再接通X1,y1也不會置位,還是復位!
zhaoyang4505
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhaoyang4505的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-02-04 08:35
了解一下PLC的掃描工作原理就好理解了。
tangjin19861
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tangjin19861的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-02-04 09:56
我同意樓上的說法。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85381 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-12-23
查看wayu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-02-04 15:03
了解一下PLC的掃描工作原理就好理解了。
287422592
學無止境+++
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 395 點
下載積分: 4415 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2024-11-28
查看287422592的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-02-04 15:37
X1 X2都沒ON是Y1為RST 并保持,當X1 ON時 Y1為SET并保持,當X1 ON且X2 ON后Y2為RST并保持。
當X2先ON X1后ON時 Y1都為RST 。
huixiaxuema
工控我成長的家園
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 1214 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2010-01-14
最后登錄: 2017-04-10
查看huixiaxuema的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-02-04 22:05
  我覺得應該是這樣動作的,你想想是嗎?當x1保持接通時,此時接通x2,  y1會復位, 如果在x2持續接通的情況下,再接通X1,y1也不會置位,還是復位!
謝謝工控網,工控伴我長!
ydjc
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ydjc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-11-24 14:33
有道理哦
幸運娃161
人勤智慧沙成金。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 493 點
下載積分: 3091 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2008-04-08
最后登錄: 2024-11-29
查看幸運娃161的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-16 23:03
1     y1會復位。
2    y1不會置位。
線纜機械電控制作。高速絞線機、銅線拉絲機、電線裁線機、電線押出機、包紙機等線纜設備。另有裁線板,張力控制板,聯動版出售。聯系方式13662722179
在東莞市
陳運華
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 142 點
下載積分: 667 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2011-05-30
最后登錄: 2018-10-31
查看陳運華的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-06-18 15:26
四個字,復位優先,哈哈
雷志生
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雷志生的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-06-18 16:48
剛做了下仿真測試,X1 , X2,同時接通的時候,不管Y1 之前的狀態是什么樣的,程序后面指令有效,

如:LD   X1     RST   Y1
        LD   X2     SET   Y1              X1   , X2都接通時(不分先后),Y1 置位.

反之
  LD   X1     SET   Y1
        LD   X2     RST   Y1              X1   , X2都接通時(不分先后),Y1 復位.