樓主  發表于: 2010-01-24 16:41


看程序,DM17數據現在為9,和比較的9相等,為什么等于標志位不通呢?
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 408 點
下載積分: 2895 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-03-18
最后登錄: 2019-07-21
查看zwz579的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-24 19:32
老實說我都不知道是什么  牌子的
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
ydp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ydp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-24 19:56
PLC還沒在運行狀態。
ydp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ydp的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-01-24 20:07
比較-CMP(20)
Cp1:第一個比較字
IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, #
Cp2:第二個比較字
IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, #
EQ的地址是25506
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-01-24 20:11
一個十六進制,一個又是十進制,把符號改為一樣試下。
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-01-24 20:46
回復5樓,我該怎么更改這個進制數呢?DM17的數值是十進制還是16進制,我該怎么改,請指教
ydp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ydp的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-01-24 21:10
圖片:
圖片:
 
[ 此帖被ydp在2010-01-24 21:24重新編輯 ]
ydp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ydp的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-01-24 21:13
EQ的25506和20001配合使用。
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-04
最后登錄: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-01-24 23:14
不用改,程序正確,已經執行了,只是在比較的大于,等于或小于后面不會看見電力流線。
你可以雙擊DM200改改數值,D0數值絕對變,因為這是老版本的PLC(C系列)新的PLC就不會有這情況了。而且更方便靈活。改改就一切都明白了。
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-04
最后登錄: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-01-24 23:16
如果有OMRON的可以與我切磋,我的QQ:354768692   真心對人---真心朋友
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(windylj168) 感謝!
    lzhpsky
    工控小菜鳥
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1045 個
    工控威望: 1151 點
    下載積分: 2796 分
    在線時間: 767(小時)
    注冊時間: 2009-08-02
    最后登錄: 2024-12-21
    查看lzhpsky的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-01-25 08:20
    首先謝謝大家的指點,的確如九樓所說的這樣,程序已經執行了,就是看不到電力流線,就是說C系列的PLC都會發生這種情況是嗎?不知道換個新版的軟件行不?