sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
yytg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yytg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-08 00:02


大家說說X12外部的停止開關,到底應該怎樣畫。
“停止開關”我原來一直用開點畫法(實際接線也是用開點),但是這樣好像不安全,一個老工程師告訴我應該用閉點畫法(實際接線也是用閉點)!!!
你們說說哪種是對的!用相關規范嗎???謝謝了!!!
譚新
我努力,我成功
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-08 00:19
很多的都是用常開點的方法,這種用得很少。
zymzym
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 355 點
下載積分: 1275 分
在線時間: 981(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-02-20
查看zymzym的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-08 00:51
很多的都是用常閉點,規范。
laosong53
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 494(小時)
注冊時間: 2007-08-20
最后登錄: 2017-12-27
查看laosong53的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-01-08 07:32
停止/急停開關 最好使用長閉點。出發點是安全考慮。試想 如果使用常開點,
萬一接線松脫 ,停止/急停開關就不起作用了 可能會造成后果的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zgf889) 從安全角度上考慮,支持 ..
    mechatronics
    即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 696 個
    工控威望: 713 點
    下載積分: 9583 分
    在線時間: 120(小時)
    注冊時間: 2008-12-04
    最后登錄: 2023-08-18
    查看mechatronics的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-01-08 08:04
    外部接線還是用常開接線.內部程序編程就用常閉.
    其實很多PLC的書裏面都有這樣的寫的.不知道有沒有看到?LZ?
    非淡泊無以明志
    非寧靜無以致遠
    pretco123
    不為失敗找理由,只為成功找方法
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 2482 個
    工控威望: 1778 點
    下載積分: 83617 分
    在線時間: 1527(小時)
    注冊時間: 2008-04-15
    最后登錄: 2024-12-25
    查看pretco123的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-01-08 08:34
    外部畫法是常開點,實際接也是常閉法!在PLC實訓操作上有說!當中原因當然是大家所考慮的安全因素居多!
    yyhexf
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 768 個
    工控威望: 555 點
    下載積分: 1922 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2013-08-19
    查看yyhexf的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-01-08 08:42
    引用
    引用第3樓laosong53于2010-01-08 07:32發表的  :
    停止/急停開關 最好使用長閉點。出發點是安全考慮。試想 如果使用常開點,
    萬一接線松脫 ,停止/急停開關就不起作用了 可能會造成后果的。

    極限的說法是有兩種:1如你所說。2假如兩根線短路呢?很不好說。但是大多數能接受的是你的說法。所以,建議用常閉觸點。我的個人意見。
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3024(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-25
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-01-08 09:00
    引用
    引用第6樓yyhexf于2010-01-08 08:42發表的  :

    極限的說法是有兩種:1如你所說。2假如兩根線短路呢?很不好說。但是大多數能接受的是你的說法。所以,建議用常閉觸點。我的個人意見。

    一般來說,只要是牽扯到安全或者極限的,外部都要用閉點的,當然,在程序里面用的就是開點了。
    一般不論是極限或者急停等,如果設備允許動作,都要定期的檢查安全開關試驗動作的。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    yinch
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看yinch的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-01-08 09:35
    實際硬件中規范為NC接點
    yinch
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看yinch的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-01-08 09:38
    實際硬件中規范為NC接點,切記它是直接斷開對應負荷電。
    sunpeter
    工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 557 個
    工控威望: 552 點
    下載積分: 2582 分
    在線時間: 612(小時)
    注冊時間: 2009-08-18
    最后登錄: 2024-12-18
    查看sunpeter的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-01-08 12:23
    停止基本都是用常閉接點,是從很多方面考慮的,最多的是安全。在特殊情況下,比如聯鎖停止開關設計中,少接了根線,怎搞呢,不能把線都毀了,重新接,只好從程序中改咯。。呵呵,我干過一次。那是錯誤的哦。
    chenpingyg
    機械是柱石,電氣是靈魂.
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 1105 個
    工控威望: 6705 點
    下載積分: 100 分
    在線時間: 603(小時)
    注冊時間: 2007-01-25
    最后登錄: 2017-04-03
    查看chenpingyg的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-01-08 16:23
    外部輸入1,內部也為1,外部為0內部也為0。
    簡單的說你外部接的是常閉接點,內部編程你就應該使用常開接點。
    LD        X11
    OR       Y0
    AND    X12
    OUT    T0
    自己的事情自己做.
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go