Omron PLC Counter 數值:0~9999 若要到達999999,指令要如何下啊??
要求:
設定流量:9999 ->999999
流量到達時設備作切換.
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 443 點
下載積分: 1417 分
在線時間: 1163(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2024-12-23
查看linglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-15 20:21
我最近做了個類似的,是水表通訊,最達是9999.9999,我顯示是999999,9999,我做了個進位,就是到了9999.9999進一,水表會清零,就變成了010000.0000