樓主  發表于: 2009-12-01 14:10
本人現在手上有一個項目,用西門子S7-200(CPU224)做的,需要用到EM277通訊模塊和客戶的上位機進行通訊,由于本人一直沒有編過通訊的程序,這個DP通訊方式的通訊程序怎么編呢,那位高手可以指點一下呢,謝謝了!
[ 此帖被zhuls在2009-12-21 17:19重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-01 15:00
使用EM277,你的PLC只能作為從站,因此,不是你寫DP通訊程式,而是主站寫。

Regards
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-02 15:50
在你組態277的時候,
你需要設定300和200通訊的輸入和輸出區,以及200里面的V偏移區。
一一對應起來就可以了。V區先是輸出再是輸入,這當然是對300而言
zhuls
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6767 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-03
最后登錄: 2021-04-23
查看zhuls的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-12-03 09:05
那么200的通訊的輸入、輸出區和V偏移區又是怎樣設定的啊,能不能說說具體是怎樣設定的,謝謝!
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-12-03 12:17
是300的輸入輸出區。
你的SIMATIC MANAGER 要裝上277的GSD文件。
然后組態硬件,在掛277的時候,會彈出界面讓你設定輸入輸出區,以及200中的V偏移地址。
200里只是V區。
本論壇里有很多通訊的例子,稍后我幫你找一下,然后把鏈接給你貼上。
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-12-03 12:28
S7-200_315-DP與EM277的PROFIBUS通訊.rar (644 K) 下载次数:428
不好意思沒找到,但是我找到了以前下的例子。
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-12-03 12:35
你再把277 掛上后,雙擊277
就會彈出”屬性”窗口,然后選擇參數賦值,點擊“設備專用參數”