虛心求教
級別: *
|
采用無電壓的,因為不想和其他的輸入端產生沖突。 只是使用A.B.Z三相的脈沖信號,內部使用高速計數器進行計算,這樣應該怎么樣連接呢?分辨率為360的。 謝謝各位的解答。 |
---|---|
|
虛心求教
級別: *
|
致電歐姆龍的代理,講只能是將24V接到PLC的COM,再連接A.B.Z到輸入端子。 主要是這樣的接法,對于其他的輸入端子控制有沒有影響呢? |
---|---|
|
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
|
E6B2-CWZ6C是NPN集電極開路輸出ABZ,接到PLC的X上,PLC的COM要接正的, 因為E6B2-CWZ6C可以供電24V,所以PLC的COM可以接+24V, 這樣就和其他的輸入用同樣的電源電壓了,不會有影響。 其實可以把旋轉編碼器看作是有3個輸出端的NPN接近開關。 樓主留言:熱心助人 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
虛心求教
級別: *
|
非常感謝回答。 另外請教:X的COM端和24V的COM端是否會沖突呢?因為別的光電眼輸出的是0V,是否也會沖突呢?開關的話應該還是不會有問題的。 |
---|---|
|
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
|
從圖上看,plc有內置24v電源,這樣的話,就無須外部電源了 , 把旋轉編碼器看作是有3個輸出端的NPN傳感器,就象圖上的一樣可以了。 |
|
---|---|---|
|