jyc197827
級別: 略有小成
|
我現在想做一個系統,大概配置如下: 1、在A點有一控制柜,內裝CPU315-2DP一塊及若干I/O。 2、在B點共有七個控制箱,其中一個有CPU315-2DP一塊。其它六個控制箱內各有一個ET200M掛若干I/O。 3、AB兩點間間隔100米,中間不能直線光通信。 現在的問題是,我若想將A點的CPU做為主站,然后將B點的一個CPU+六個ET200M做為從站。七個從站可以用DP總線電纜連接。但是主站和從站之間必須用無線連接,應該選什么硬件,型號和定貨號是什么呢?設置復雜嗎?謝謝 另外有朋友告訴我說要"更改網絡配置,不要使用DP,而是升級成PROFINET。 亦即,CPU使用315-2PN,而ET200使用PN接口的ET200S或者M 至于以太網硬線轉成無線的網關,可以使用SCALANCE 788之類的" 這種說法有道理嗎.是不是說DP網不能實現我描述的功能呢?因為自己只對DP網熟悉一點. 如果用工業以太網的話,我可不可以先把B點的CPU做為DP主站與六個ET200M組成一個DP網.然后再用PROFINET將A點CPU與這個DP網組成無線通信. [ 此帖被jyc197827在2009-11-10 21:41重新編輯 ] |
---|---|
|