sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lilongjuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 205 點
下載積分: 722 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2015-01-08
查看lilongjuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-28 12:15
圖片:
編完程序后轉換不了怎么辦?
yl_liu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 227 點
下載積分: 687 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2007-09-12
最后登錄: 2024-01-18
查看yl_liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-28 12:25
上面對話框中已經指出了光標位置RET復位操作數未設置!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zwz579) 誤導人家
    zymzym
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 355 個
    工控威望: 355 點
    下載積分: 1275 分
    在線時間: 981(小時)
    注冊時間: 2009-08-28
    最后登錄: 2024-02-20
    查看zymzym的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-10-28 12:38
    復位  RsT
    164040066
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 142 個
    工控威望: 241 點
    下載積分: 759 分
    在線時間: 231(小時)
    注冊時間: 2009-08-20
    最后登錄: 2020-02-29
    查看164040066的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-10-28 12:54
    應該是你沒有把ret指令連接到母線吧,試下吧
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(zyfzxh) 正解
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-10-28 13:38
    樓上已經說明,只要把RET(步進程序結束)指令,能流從左側母線上取.
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(zyfzxh) 正解
    xin418513387
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 234 個
    工控威望: 317 點
    下載積分: 965 分
    在線時間: 260(小時)
    注冊時間: 2007-06-14
    最后登錄: 2023-07-10
    查看xin418513387的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-10-28 17:27
    RST   RST   RST
    neilnie
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 339 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 783 分
    在線時間: 222(小時)
    注冊時間: 2009-07-27
    最后登錄: 2018-11-28
    查看neilnie的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-10-28 17:28
    注意警告說明處.
    king-zhang
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看king-zhang的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-10-28 18:06
    復位參數沒有設定啊
    hxl202319
    工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1751 個
    工控威望: 10137 點
    下載積分: 61261 分
    在線時間: 2665(小時)
    注冊時間: 2007-03-26
    最后登錄: 2024-12-15
    查看hxl202319的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-10-28 18:08
    首先樓主應該是用FXGPWIN編的程序,所以RET接在接點后是正確的。但是樓主沒注意狀態編程時取用狀態接點時應該用STL  SXX,而不是LD SXX。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zwz579) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+1(lilongjuan)
  • 簽名無效了,麻雀不見了!
    gumeng
    學無止境
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 974 個
    工控威望: 2385 點
    下載積分: 5596 分
    在線時間: 300(小時)
    注冊時間: 2009-07-10
    最后登錄: 2024-12-22
    查看gumeng的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-10-28 18:52
    學習了。謝謝!
    現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
    luxp
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 103 個
    工控威望: 154 點
    下載積分: 900 分
    在線時間: 130(小時)
    注冊時間: 2009-10-22
    最后登錄: 2016-03-31
    查看luxp的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-10-28 18:57
    返回指令RET應直接連接左母線。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lilongjuan)
    huxupin
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 711 個
    工控威望: 904 點
    下載積分: 7793 分
    在線時間: 248(小時)
    注冊時間: 2009-03-22
    最后登錄: 2023-10-31
    查看huxupin的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-10-28 19:17
    三菱PLC里面好像沒有RET這個指令,SRET子程序返回指令,RST復位指令,SET設置指令是你寫錯了吧
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go