yefengchen
級別: 家園常客
|
各位大俠,我現在要用FX1N-485-BD通訊模塊,讓三菱PLC與三臺變頻器通訊,實現在觸摸屏上設置驅動速度,三臺變頻器分別控制三個驅動電機,要求三個電機速度同步,應該怎么實現啊?變頻器需要設置站號什么的嘛???謝謝!~急哦~~~~~ |
---|---|
|
zhl606
技術就是一張紙,捅破了就成一錢不值。不捅破就是一座山。
級別: 家園常客
|
怎么沒人解答啊。。。 |
|
---|---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
壇子里有臺達變頻與三菱的PLC的例子,自個找吧。 |
|
---|---|---|
|
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
|
根據你提的問題來看你在PLC通訊這方面來說還很薄弱, 如果你想把這個工程做好可能要花些時間 首先你的變頻一定要支持這種通訊格式也就是485 變頻的站號肯定要要設,不然怎么知道你要用那個變頻 要實現同步可以設其中一個位主驅動,其他兩個跟隨 就是只設一個電機的速度,其他的用乘這個速度,在觸屏上設置倍數。 具體要怎么實現就要你多看資料了。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
呃…… 1. 三菱官網的樣例程序您要研究研究:http://www.mitsubishielectric-automation.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2 看看PLC與變頻器通訊的方法; 2. 變頻器應用手冊您也要看看:http://yaoyaoke.com.cn/thread-gkfid-24.html 結合上部的樣例程序讀懂各個參數的意義; 3. 要同步看來您還要測量電機速度,說不定用到編碼器,那么又要看PLC編程手冊,或者用同步裝置讀取其模擬量信號?需要看PLC特殊模塊手冊::http://yaoyaoke.com.cn/thread-gkfid-23.html 4. 為了同步又要看跟隨電機頻率怎么計算出來,這個上網搜索同步方案,或者在論壇搜索同步樣例程序。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |