fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
|
我用變頻器輸出0-10V接至一臺多功能數顯表頭,來顯示速度。出現一個這樣的問題:變頻器在輸出頻率顯示為0HZ時,數顯表頭未能顯示速度為0,而是顯示為128左右,(數顯表頭對最小值的調整偏差是-99~+99,),調整偏差值也沒有用。這時,用數顯萬用表量一下變頻器模擬輸出并不是0V,而是顯示1.3V左右,(我想這就是導致多功能數顯表頭在變頻器在輸出頻率為0HZ時不顯示為0的原因吧),請問怎樣才能讓變頻器在輸出頻率為0HZ時,模擬輸出也是0V?讓數顯表頭能顯示0? |
---|---|
|
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
|
把10V負極接地看看。 調整變頻器輸出為頻率, 如果是頻率可以調整偏置值 |
|
---|---|---|
|
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
|
在廠里調機的時候,我在變頻器0-10V輸出端之間接一個100K的電阻,問題基本解決(此時.用萬用表量得是0.9V左右),在變頻器輸出頻率為0HZ時,表頭可以顯示速度為0(有時候會在-1~3之間的波動).但是把設備拉到客戶那里時,(可能是現場有太多其他電子設備的原因,有干擾?不知道改用屏蔽線接信號能不能解決,問題是不是出在這里?)表頭在變頻器輸出頻率為0HZ時,又不能顯示速度為0了. 是不是我接的100K電阻小了? [ 此帖被fengbingyuan在2009-10-14 09:38重新編輯 ] |
---|---|
|
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
|
接一個電阻是表示你變頻器的輸出是電流型的 這個電阻只是起一個把電流轉成電壓的信號,一般根據變頻的規定取我一般選好像一般的都在1K以下 外部干擾也會引起這個情況,可以加屏蔽線,把低電位接地 |
|
---|---|---|
|
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
|
變頻器模擬輸出規格:10VDC,1mA 在變頻器輸出50HZ運行時,用萬用表量輸出端電壓為9.8V。 |
---|---|
|
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
|
如果是電壓輸出 數顯也是接受電壓信號就不用并電阻 |
|
---|---|---|
|
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
|
數顯也是接受0-10V電壓信號的(型號是奧托尼克斯的MT4W-DV-4N),咨詢了變頻器廠家,說在輸出端并接一個100K的電阻,可以防止對變頻器低速(0HZ)時模擬端輸出的干擾。但是設備運到客戶那里又不好了…… |
---|---|
|
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
|
呵呵 并個電阻還不如直接將低電位有效接地來的有效果,干擾這個問題是很麻煩的。祝你好運!! |
|
---|---|---|
|
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
|
變頻器廠家說并個100K或200K的電阻,可以防止對變頻器低速(0HZ)時模擬端輸出的干擾,我就不明白這其中的原理是什么?這樣子接個電阻,按理來說并沒有改變輸入表頭的電壓驅動信號啊,但是用萬用表量確實是變低了,變為0.9V了,難到這個電阻起到濾波整定的作用了? |
---|---|
|
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
|
看來,把10V負極接地看看 先謝謝樓上!Thank you very much! [ 此帖被fengbingyuan在2009-10-14 13:27重新編輯 ] |
---|---|
|