sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-14 09:05
我用變頻器輸出0-10V接至一臺多功能數顯表頭,來顯示速度。出現一個這樣的問題:變頻器在輸出頻率顯示為0HZ時,數顯表頭未能顯示速度為0,而是顯示為128左右,(數顯表頭對最小值的調整偏差是-99~+99,),調整偏差值也沒有用。這時,用數顯萬用表量一下變頻器模擬輸出并不是0V,而是顯示1.3V左右,(我想這就是導致多功能數顯表頭在變頻器在輸出頻率為0HZ時不顯示為0的原因吧),請問怎樣才能讓變頻器在輸出頻率為0HZ時,模擬輸出也是0V?讓數顯表頭能顯示0?
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-14 09:16
把10V負極接地看看。
調整變頻器輸出為頻率,
如果是頻率可以調整偏置值
好好學習,天天向上!
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-14 09:32
在廠里調機的時候,我在變頻器0-10V輸出端之間接一個100K的電阻,問題基本解決(此時.用萬用表量得是0.9V左右),在變頻器輸出頻率為0HZ時,表頭可以顯示速度為0(有時候會在-1~3之間的波動).但是把設備拉到客戶那里時,(可能是現場有太多其他電子設備的原因,有干擾?不知道改用屏蔽線接信號能不能解決,問題是不是出在這里?)表頭在變頻器輸出頻率為0HZ時,又不能顯示速度為0了.

是不是我接的100K電阻小了?
[ 此帖被fengbingyuan在2009-10-14 09:38重新編輯 ]
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-14 10:10
接一個電阻是表示你變頻器的輸出是電流型的
這個電阻只是起一個把電流轉成電壓的信號,一般根據變頻的規定取我一般選好像一般的都在1K以下
外部干擾也會引起這個情況,可以加屏蔽線,把低電位接地
好好學習,天天向上!
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-14 10:41
變頻器模擬輸出規格:10VDC,1mA
在變頻器輸出50HZ運行時,用萬用表量輸出端電壓為9.8V。
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-10-14 10:51
使用屏蔽線、減小電阻值試試
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-10-14 10:56
如果是電壓輸出
數顯也是接受電壓信號就不用并電阻
好好學習,天天向上!
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-10-14 11:04
數顯也是接受0-10V電壓信號的(型號是奧托尼克斯的MT4W-DV-4N),咨詢了變頻器廠家,說在輸出端并接一個100K的電阻,可以防止對變頻器低速(0HZ)時模擬端輸出的干擾。但是設備運到客戶那里又不好了……
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-10-14 11:10
呵呵
并個電阻還不如直接將低電位有效接地來的有效果,干擾這個問題是很麻煩的。祝你好運!!
好好學習,天天向上!
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-10-14 11:27
變頻器廠家說并個100K或200K的電阻,可以防止對變頻器低速(0HZ)時模擬端輸出的干擾,我就不明白這其中的原理是什么?這樣子接個電阻,按理來說并沒有改變輸入表頭的電壓驅動信號啊,但是用萬用表量確實是變低了,變為0.9V了,難到這個電阻起到濾波整定的作用了?
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-10-14 11:32
引用
引用第8樓hehaiwaer于2009-10-14 11:10發表的  :
呵呵
并個電阻還不如直接將低電位有效接地來的有效果,干擾這個問題是很麻煩的。祝你好運!!

看來,把10V負極接地看看

先謝謝樓上!Thank you very much!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-10-14 13:27重新編輯 ]
方立彬
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看方立彬的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-10-14 16:05
1:信號線用屏蔽線,屏蔽層良好接地,且不要和馬達線在一起,
2 :在表頭一側并一只16伏1微法電容試試.
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go