sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wslok
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wslok的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-02 19:55
  

       零點漂移  這個怎么理解?
   比如三相電路零點漂移,
   請高人回答,謝謝了
[ 此帖被wslok在2009-10-02 20:04重新編輯 ]
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2024-12-21
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-02 20:00
去學學三極管放大路的基礎課!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wslok) 熱心助人,加分表揚
    ogden
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 79 個
    工控威望: 169 點
    下載積分: 737 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2009-08-31
    最后登錄: 2022-08-10
    查看ogden的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-10-02 21:40
    三相電壓的中性點,可以理解成零點。零點與三個相電壓之間是220V。當有個別相的相位有偏移時,零點就會產生偏移。  
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wslok) 我知道定義,但還是模糊
    仁者
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 39 個
    工控威望: 181 點
    下載積分: 6228 分
    在線時間: 86(小時)
    注冊時間: 2009-02-05
    最后登錄: 2023-10-09
    查看仁者的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-10-02 21:40
    只有在三極管電子電路里面才有零點飄移喲,在三相都電源也有零點飄移嗎.
    wslok
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wslok的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-10-02 21:48
    引用
    引用第2樓ogden于2009-10-02 21:40發表的  :
    三相電壓的中性點,可以理解成零點。零點與三個相電壓之間是220V。當有個別相的相位有偏移時,零點就會產生偏移。  

    “當有個別相的相位有偏移時”這個怎么講?我就是不理解這個,定義我是知道
    ogden
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 79 個
    工控威望: 169 點
    下載積分: 737 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2009-08-31
    最后登錄: 2022-08-10
    查看ogden的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-10-02 22:06
    發電機中性點沒接地時,如果沒發生零點漂移,電壓差是很小的。當發生漂移時,中性點與接地的電壓將會很高,最高時會出現220V(不過這個現象很少能看得到的,如果是工廠內部的舊式發電機發電就有可能碰到)。
    可以這樣理解:3個220V就是3個相位不同正弦波的線電壓。當3個波形中,某個正弦波的起始角發生變化(380V對三個正弦波起始角是有要求的),相應的零點漂移就會出現。
    晶體管的零點漂移與3相電壓情況不相同。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(wslok) 稍微理解點了,分析的深
    wslok
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wslok的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-10-02 22:26
    期待更強的高手出現
    hxl202319
    工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1751 個
    工控威望: 10137 點
    下載積分: 61261 分
    在線時間: 2665(小時)
    注冊時間: 2007-03-26
    最后登錄: 2024-12-15
    查看hxl202319的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-10-03 07:43
    三相電路中零點漂移,主要是指Y形供電時,未將中性點接到零線上(或者零線開路),這時如果三相負載不平衡,中性點和零線之間就會出現電壓,而供電側一般將零線接地的,也就是說中性點和大地之間就會存在電壓,負載越不平衡,電壓越高,最高會出現220V,這也是Y形供電時,一般不準在零線上安裝熔斷器的原因。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(wslok) 更深刻了些,感謝
  • 簽名無效了,麻雀不見了!
    xiaoyousheng
    飛云
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 111 個
    工控威望: 271 點
    下載積分: 8305 分
    在線時間: 122(小時)
    注冊時間: 2009-07-19
    最后登錄: 2024-12-22
    查看xiaoyousheng的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-10-04 08:23
    是伺服馬達的零飄吧?可以通過伺服驅動器調整.
    互助皆有可能!
    timison
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 42 個
    工控威望: 289 點
    下載積分: 760 分
    在線時間: 32(小時)
    注冊時間: 2007-12-19
    最后登錄: 2023-11-22
    查看timison的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-10-06 12:51
    一般在速度控制模式中會出現零飄,有參數可以抑制