sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
celia
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看celia的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-23 13:07
各位大哥,我用的是三菱PLC FX2N-32MR的。我的輸出端Y4到Y(jié)7接的是最大為24伏的用電器,我想問一下,我現在想讓用電器能夠被使用。
是不是我把COM1接到輸入端的24伏接線柱這里,然后Y4到Y(jié)7接用電器的一端(正極),另一端(負極)接地呢?
輸入端有兩個接線柱,一個上面顯示24V,一個顯示接地。
不知道我這樣接對不對?會不會燒壞PLC?
謝謝大家?guī)兔Α!!?/div>
ninamf2003
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ninamf2003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-23 13:24
DC24V是PLC內部供電電源,+24V就是正極,COM就是負極,OK?
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-23 13:48
    我的理解:輸入端子排上的24+電源,是供輸入信號用的(未用的話則留空),容量不大;有接地符號的端子, 是供抗干擾接地用的(不是24+地)。
    所以,輸出需另接電源。

    另請問樓主: FX2N-32MR的輸出端子排,Y0~Y3的公共端子,標的是COM0還是COM1?也就是公共端子的編號,是從0開始的,還是從1開始的。
    剛剛我翻“使用手冊”,是從COM1開始的,我從理解上,似乎應從COM0開始。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
zouyongbing
ZYB136698
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 247 點
下載積分: 2771 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2024-10-29
查看zouyongbing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-09-23 20:01
負端不能接地
yjw123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 183 點
下載積分: 718 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2013-03-29
查看yjw123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-09-23 20:55
樓主仔細看看使用手冊 R是繼電器輸出 接AC220V用的  
tl669
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 183 點
下載積分: 1315 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2008-10-27
最后登錄: 2024-07-18
查看tl669的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-09-23 21:29
mr 可以 24V   ,輸出 習慣把com 串接 0v
celia
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看celia的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-09-24 13:20
有點亂。。。。
我的使用手冊為什么全是說PLC編程的。。。。。大家誰有接線的手冊??
我的輸出端是有COM0和COM1的,所以我Y4到Y(jié)7是歸COM1的。
按照樓上的幾位說法,如果我Y4到Y(jié)7要接最帶24伏的用電器,我應該要怎么練呢??
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-09-24 14:02
引用
引用第8樓celia于2009-09-24 13:20發表的  :
有點亂。。。。
我的使用手冊為什么全是說PLC編程的。。。。。大家誰有接線的手冊??
我的輸出端是有COM0和COM1的,所以我Y4到Y(jié)7是歸COM1的。
按照樓上的幾位說法,如果我Y4到Y(jié)7要接最帶24伏的用電器,我應該要怎么練呢??

負載電源要另外供給
樓主在開始貼中說“是不是我把COM1接到輸入端的24伏接線柱這里”,這里的24V就是PLC自帶的DC24V電源
話又說回來,即便是接PLC自帶的DC24V(給傳感器或小的文本顯示器等等供電的),也是不可以的,因為這個電源容量很有限。
所以樓主若Y4到Y(jié)7接DC24V的負載,比方說繼電器,指示燈之類的,此時你需要從其他地方獲取24V電源,同一個COM點下帶的輸出,必須用相同電壓等級的的負載。
至于接法,你在貼中說“是不是我把COM1接到輸入端的24伏接線柱這里,然后Y4到Y(jié)7接用電器的一端(正極),另一端(負極)接地呢?”這話前面部分是對的,后面錯了,拿指示燈來說吧,指示燈的另一端接電源(另外供給的)的負極而不是接地!這樣就構成了一個回路啦!
[ 此帖被qinshengyue在2009-09-24 14:25重新編輯 ]
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-09-24 20:04
我看你還是多學學電工基礎和多了解一下PLC硬件方面的知識吧
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
jhbob
朋友,我是你的朋友!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 466 點
下載積分: 21336 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2008-05-20
最后登錄: 2020-06-20
查看jhbob的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-09-25 08:28
PLC用戶手冊上說的很清楚啊!
celia
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看celia的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-09-29 13:32
引用
引用第9樓qinshengyue于2009-09-24 14:02發表的  :

負載電源要另外供給
謝謝親的解答,因為那?4伏的接口我們老是說是接三菱的一個alarm modem的,所以他說正極接在24伏上面,負極接在輸入端的0伏那里,老師說這樣是正確的。
按照這樣來看的話,是不是只要把負極接在0伏這里就可以了??
celia
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看celia的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-10-03 23:18
為什么大家都不回答了呢??
對了,想問一下alarm modem的中文名稱是什么??
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go