各位大哥,我用的是三菱PLC FX2N-32MR的。我的輸出端Y4到Y7接的是最大為24伏的用電器,我想問一下,我現在想讓用電器能夠被使用。
是不是我把COM1接到輸入端的24伏接線柱這里,然后Y4到Y7接用電器的一端(正極),另一端(負極)接地呢?
輸入端有兩個接線柱,一個上面顯示24V,一個顯示接地。
不知道我這樣接對不對?會不會燒壞PLC?
謝謝大家幫忙。。。
紀超
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看紀超的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-05 08:42
輸入端的COM無論接24V還是0V它都是NPN的,接外接電源的24V或0V只是為了和外部電源共地
至于輸出端的COM接24或0V就看你的個人習慣都無所謂
接24外部就接0V    接0V外部就接24V