sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
sky_fly
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sky_fly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-15 10:04
請問我用三菱FX2N的PLC向A740的變頻器直接發送數字量的脈沖頻率可以么
變頻器能接收到么
luosm
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 98 個
工控威望: 255 點
下載積分: 1399 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-12-02
最后登錄: 2024-09-19
查看luosm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-15 10:33
樓主問題沒說清楚,設用變頻器的模擬量輸入,只能用PLC的D/A模塊
        ,如果是固定的幾個頻率,可以用PLC的端口控制.
                如果是連續 可調變化頻率,可用通訊方式,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    hehaiwaer
    站的更高,才可以尿的更遠。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 348 個
    工控威望: 785 點
    下載積分: 2834 分
    在線時間: 575(小時)
    注冊時間: 2009-06-10
    最后登錄: 2021-10-21
    查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-09-15 11:47
    同意一樓的
    補充點
    也可以走通訊這樣就可以接受數字量了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 好好學習,天天向上!
    sky_fly
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看sky_fly的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-09-15 13:57
    固定的幾個頻率,用PLC的端口控制.應該怎么樣控制???
    連續 可調變化頻率,用通訊方式,應該怎么樣去寫通訊程序呢???
    請指教
    hehaiwaer
    站的更高,才可以尿的更遠。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 348 個
    工控威望: 785 點
    下載積分: 2834 分
    在線時間: 575(小時)
    注冊時間: 2009-06-10
    最后登錄: 2021-10-21
    查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-09-15 17:16
    變頻器一般有多段速度的功能
    就是在指點的參數里固定的設幾個頻率,然后通過端子的信號來控制。一個信號控制一個速度
    如果速度經常微調就很不方便

    走通訊就要多看書了
    要看變頻器的通訊手冊
    PLC的通訊手冊
    這樣看你是一點基礎都沒哦
    那可能要花些時間看書啊
    我們在這里說也講不了那么多
    多看看變頻手冊
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 好好學習,天天向上!
    taipi-k
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 1015 個
    工控威望: 460 點
    下載積分: 1731 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2007-09-08
    最后登錄: 2024-01-05
    查看taipi-k的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-09-15 19:53
    把你的設備要求寫出來,上面的話不懂!
    ┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    ┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
    愚公移山
    可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 770 個
    工控威望: 1037 點
    下載積分: 2086 分
    在線時間: 484(小時)
    注冊時間: 2008-01-26
    最后登錄: 2024-12-21
    查看愚公移山的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-09-15 19:55
    樓主:
    松下的變頻器可以直接接收脈沖.
    A740不太清楚,好像不行!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    fsxhb2008
    我來了
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 423 個
    工控威望: 519 點
    下載積分: 11332 分
    在線時間: 177(小時)
    注冊時間: 2009-06-03
    最后登錄: 2024-11-28
    查看fsxhb2008的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-09-15 20:05
    可以用三菱變頻器設置軟件一下就好了,
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    ljc2008
    一學到老
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 406 個
    工控威望: 562 點
    下載積分: 499 分
    在線時間: 172(小時)
    注冊時間: 2008-10-04
    最后登錄: 2024-03-04
    查看ljc2008的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-09-15 20:06
    A740的變頻器可以利用外部脈沖輸入給定頻率,改變脈沖輸入的頻率就可以改變變頻器的輸出頻率。詳細資料請到
    www.jcpeixun.com的《變頻器功能應用從入門到精通》去了解。僅供參考
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    zhenqiling
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhenqiling的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-09-15 20:13
    有的變頻器可以接收脈沖。我知道安川的可以,要不就DA模塊也可以
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    sky_fly
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看sky_fly的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-09-16 10:00
    我看  A700使用手冊應用篇 上面的通訊部分時發現這本書并沒有介紹變頻器怎么跟PLC通訊。
    上面只介紹了變頻器怎么跟計算機通訊。
    那是不是說變頻器跟計算機通訊的方式和變頻器跟PLC通訊是一樣的呢
    請高手指教!!
    a-fly-阿飛
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看a-fly-阿飛的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-09-16 11:16
    看來你不是一般的不熟,書上說跟電腦只是由電腦發出數據,你用plc或者其他器件發出相同的數據就是一樣的。 記得三菱是RS指令
    至于你的問題可以有多種解決方法
    1.變頻器的多功能端子可以定義為多段速,一般是3-4個端子定義8-16段(看看說明書),用3-4個Y點組合連接。
    2.變頻器的多功能端子可以定義為UP/DOWN. 在變頻器中設定步長,由PLC的兩個Y點發送脈沖去增減頻率。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go