我覺得樓主的SFTL后應加P,構成脈沖執行型,就不會一下子從 Y0到Y(jié)3了。
另外你這個M501是掉電保持型的輔助線圈,用在這里不合適。
再將C100換成C0 瞧瞧
我此時沒編程軟件,沒辦法幫樓主試試。
我要更正一下自己上述的說法,在SFTL后加P這一點非常肯定!"另外你這個M501是掉電保持型的輔助線圈,用在這里不合適。再將C100換成C0 瞧瞧"這句不對!
我回去在自己的軟件上仿真了下,和這個M501或 C100沒啥關系,仿真很好,從模擬運行開始起,C100計到了20的時候復位,重新開始從0計,與此同時Y0得電,以后每隔20下移一位.
至于樓主在實體PLC中不能實現,實在是不明白,得請高手解答!
[ 此帖被qinshengyue在2009-09-12 18:49重新編輯 ]