用編程電纜(PC/PPI)連接計算機與PLC,不能建立通訊。PLC用的是西門子CPU 224,編程軟件是V4.0 SP3 STEP7 MicroWIN
用了3臺電腦和其進行通訊都失敗了,也用了串口調試軟件也是提示沒有連接成功的信息。
我用的是用PPI/PC電纜連接S7-200和PC,RS232端口(標有PC)接PC,RS485端口(標有PPI)接PLC。




錄像可以在這里下載,也可以到我的網盤下載:henphi.ys168.com請朋友們告訴我 我的操作有沒有什么錯誤?謝謝!
[ 此帖被sjm213在2009-09-11 14:51重新編輯 ]
附件: 西門子S7-200通訊操作錄像.rar (995 K) 下載次數:111
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 462 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2015-04-14
查看a2103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-11 13:56
你選擇的哪個PG/PC接口?
改變波特率試試
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(kv47sn) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 158993 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-22
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-09-11 14:57
    1. 確認COM口選擇正確;
    2. “站參數”中地址設置為0無需改動;
    3. “網絡參數”中“高級PPI”和“多主站網絡”可不選取,傳輸波特率設置為9.6K;
    4. 【通信】窗口選上“搜索所有波特率”;----此時應該能夠看到軟件自動更換不同的波特率搜索126個地址的狀態。
    5. PLC 打到“STOP”狀態在傳輸程序試試。
    樓主留言:
    1、我選的是COM1
    2、站參數設為0也試過
    3、試過
    4、試過
    5、試過
    還是無用,我現在只懷疑是線的問題。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(kv47sn) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+4(guochunyi) 熱心助人,加分表揚
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3023(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-22
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-09-11 16:51
    除了樓上的提到的這幾點以外,你懷疑過通訊線么?
    我發現你的編程線像是15元一條的山寨產品啊。
    JS的銷售價格是50-150大洋,不知我說的對否。
    樓主留言:
    我也想過這個問題,西門子的東西要求太高了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(kv47sn)
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    wangyinlyg
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wangyinlyg的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-09-11 17:11
    ppi不支持187.5波特率改成9600或19.2k試試
    樓主留言:
    已經試過了。沒用哦。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(kv47sn)
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    回憶依然最美
    一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1240 個
    工控威望: 2873 點
    下載積分: 21638 分
    在線時間: 1322(小時)
    注冊時間: 2008-06-16
    最后登錄: 2024-11-14
    查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-09-11 18:32
    哈哈,這個問題用你這條電纜聯機是很難辦到的,不知樓主的PLC是新的還是舊的,我看出現這情況八成是舊的,波特率被設為置為187.5K,這個只有用Simens原裝通訊線,把波特率設置為187.5K才能聯機。樓主的通訊線不支持187.5K的波特率通信!
    以上~~
    樓主留言:
    你說的我也考慮過,現在只想讀一下程序,不想花300元買根這種電纜。PLC是2003年出廠的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(kv47sn)
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    kv47sn
    事在天成
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 230 個
    工控威望: 1037 點
    下載積分: 951 分
    在線時間: 96(小時)
    注冊時間: 2008-11-20
    最后登錄: 2022-12-09
    查看kv47sn的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-09-11 20:03

    不知這個電纜能用嗎?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    kv47sn
    事在天成
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 230 個
    工控威望: 1037 點
    下載積分: 951 分
    在線時間: 96(小時)
    注冊時間: 2008-11-20
    最后登錄: 2022-12-09
    查看kv47sn的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-09-11 20:13
    這也還有幾根,給人的感覺是要好一些
    kv47sn
    事在天成
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 230 個
    工控威望: 1037 點
    下載積分: 951 分
    在線時間: 96(小時)
    注冊時間: 2008-11-20
    最后登錄: 2022-12-09
    查看kv47sn的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-09-11 20:16
    圖片:
    圖片:
    剛才記不得發圖了
    hxl202319
    工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1751 個
    工控威望: 10137 點
    下載積分: 61261 分
    在線時間: 2665(小時)
    注冊時間: 2007-03-26
    最后登錄: 2024-12-15
    查看hxl202319的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-09-11 20:38
    西門子PC/PPI線,你6樓,8樓的應該可以。
    不過我也碰過不能通訊的,后來用CP5512才通訊上
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(kv47sn)
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 簽名無效了,麻雀不見了!
    dv0429
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 205 個
    工控威望: 221 點
    下載積分: 837 分
    在線時間: 96(小時)
    注冊時間: 2008-02-27
    最后登錄: 2023-09-18
    查看dv0429的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-09-11 22:03
    你用的電纜不用想了,絕對不可能用187.5波特率的.
    解決辦法有兩個:
    1,買一根西門子原裝的PPI多主站電纜,串口或USB都行,看你自己的電腦來選,價格大約是600-700左右
    2.降低通信波特率,使用非西門子原裝電纜的最多只能用19.2波特率.
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kv47sn)
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    wjz7211
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 118 個
    工控威望: 207 點
    下載積分: 4443 分
    在線時間: 173(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2023-09-16
    查看wjz7211的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-09-11 22:22
    你用的電纜與PLC通訊肯定很困難,你用西門子原裝的USB電纜(6ES7 901-3DB30-0XA0)或者國產有品牌的電纜(國產的一般要裝驅動)試一下,在PG/PC接口設置中選擇 PC/PPI cable(PPI),波特率選擇9.6kbps。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kv47sn)
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go