以前用三菱,今天是第一 次用 松下PLC, FP-X系列。它的輸入回路需外接電源。在編程時初次感覺有點不太習慣。不過倆者之間各有優點。怎么資料上找不到FP-X的型號?松下所有PLC的輸入回路都需外接電源嗎?
阿少杰
石頭
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 557 點
下載積分: 474 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2006-10-05
最后登錄: 2018-06-14
查看阿少杰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-07 19:44
不管三菱,松下的硬件手冊,軟件手冊上面都有講這個輸入回路的電路原理圖。樓主可以參考后發表
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1219 個
    工控威望: 1320 點
    下載積分: 3938 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-12-05
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-09-08 08:30
    我用過的松下FP0,FP2SH的,FP1的三種型號的都需要外接電源,
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    bigluo
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 387 個
    工控威望: 912 點
    下載積分: 2724 分
    在線時間: 73(小時)
    注冊時間: 2007-12-14
    最后登錄: 2021-05-15
    查看bigluo的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-09-08 09:18
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    yuyangcr
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 191 個
    工控威望: 308 點
    下載積分: 523 分
    在線時間: 160(小時)
    注冊時間: 2008-04-15
    最后登錄: 2024-12-05
    查看yuyangcr的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-09-09 16:07
    可能這位兄弟三菱的plc用多了 三菱的輸入端的公共端一般都是與內部相連的 也就是說三菱PLC只能接受NPN信號;松下輸入公共端可以接正也可接負 就是NPNPNP信號均可接 看你的需要 但要注意要是晶體管輸出的 輸出端電源是不能接反的
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    jhbob
    朋友,我是你的朋友!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 482 個
    工控威望: 466 點
    下載積分: 21336 分
    在線時間: 367(小時)
    注冊時間: 2008-05-20
    最后登錄: 2020-06-20
    查看jhbob的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-09-10 08:39
    同意樓上的!
    zhao9615975
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 147 個
    工控威望: 241 點
    下載積分: 647 分
    在線時間: 36(小時)
    注冊時間: 2008-10-13
    最后登錄: 2024-07-04
    查看zhao9615975的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-09-10 09:13
    ddddddddddddddddd