各位大蝦,我這里有一套電鍍設備,其中有個電機是1.5KW的,采用變頻控制,設備已經使用了好幾年了,之前都是好好的,但最近總是會出現過流的情況,這類故障都是發生在低速轉高速的時候出現,變頻器報警,顯示加速過流故障,我想請教下為什么之前都是好好的,現在就會出現過流情況呢,難道時間用久了就會這樣嗎?還是其他什么原因,又該采取什么樣的措施解決呢?變頻器是采用三菱E540的,聲明所帶負載沒有大的變化 |
---|---|
|
yyhexf
級別: 家園常客
|
一般情況可以加長加速時間,或者用矢量控制。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zjp198169
級別: 略有小成
|
請加速時間稍微調長一點,你現在是幾秒? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
時間長了,是否是設備的潤滑情況不好。可以試著延長加速時間看看。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
huanghmin
級別: *
|
樓上都對,應該加長加速時間 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yefengchen
級別: 家園常客
|
我把加速時間延長了,但還是會出現同樣的情況,還有,為什么之前都是用的好的呢?怎么會突然過流了呢?奇怪!~ |
---|---|
|
neilnie
級別: 略有小成
|
設備時間長了,潤滑都不好,負荷就會加大,樓上的各位朋友講了,把加速時間加大一點應該就會好了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xghjiayou
級別: 工控俠客
|
呵呵!最好設備加點油吧! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yefengchen
級別: 家園常客
|
在整個運行的周期中,這類故障只會出現在一個低速轉高速的位置,其他地方轉換都正常,后來我把“報警發生時再試次數”這個參數調整為2后,設備就會正常運行了,但我是擔心這樣做會不會對變頻器或者電機有不好的影響呢???謝謝 |
---|---|
|
shklby
級別: *
|
只要能確認沒有外部故障原因,應該沒問題,可以那樣設置 |
---|---|