sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

流灑
我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 388 點
下載積分: 2733 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2022-04-01
查看流灑的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-27 23:25
前幾天做了一臺設備,用的是QD75M1的定位模塊 放大器是MR-J2-70B的.本來是用順空程序將伺服參數寫進去的,包括絕對值系統設置,旋轉方向等參數.但實際調試時發現和預計不一樣,一直記不住原點.監測伺服參數發現,參數沒有真正的寫進去.最后的解決方法是先用QD75的專用軟件寫伺服參數,再單獨用伺服參數寫參數才可以,兩者缺一不可.
現在設備已經調試基本結束,但是對于此問題依然不知道原因,各位大俠有沒有過類似經歷,請大家說下自己的看法.
之前懷疑過是放大器電池的問題,量下來應該沒什么問題.
流灑
我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 388 點
下載積分: 2733 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2022-04-01
查看流灑的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-28 12:26
恩 編碼器電纜也有可能有問題 謝謝你 呵呵