    請教各位高手,我現在用ABZ 3相編碼器,A相接X0,B相接X1,Z相不用,用C251雙相雙計數;
  編碼器直接接在電器柜內試的時候都是正常的,單當編碼器裝在機器軸側的時候,會有一定的幾率使得X0和X1都沒有脈沖信號,從而C251不計數,但此時編碼器轉動仍然正常,請問高手有沒有遇到過此問題,本人在線等待,謝謝~~~~~~~~
紫莫語
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 380 點
下載積分: 482 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-11-25
最后登錄: 2024-11-21
查看紫莫語的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-27 20:39
咋沒有高手來指點下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-28 09:02
仔細檢查線路是否有干擾問題,合理布置走線,嘗試屏蔽線單端接地。
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 226 點
下載積分: 791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-04
最后登錄: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-28 12:39
應該是布線的問題!用屏蔽線試下!
plcbb
落花人獨立,微雨燕雙飛。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 168 點
下載積分: 654 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-24
最后登錄: 2014-01-22
查看plcbb的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-28 14:18
編碼器輸出脈沖頻率過高也不能正常計數,PLC本體的計數能力有限。
仰知天文,俯察地理,中曉人和。明陰陽,懂八卦,曉奇門,知遁甲。運籌帷幄之中,決勝千里之外。抱膝委坐,自比管仲、樂毅之賢,笑傲風月,未出茅廬便知三分天下。
robbieauto
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 168 點
下載積分: 597 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2009-04-06
最后登錄: 2014-11-24
查看robbieauto的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-30 16:44
同意各樓所說,皆有可
zhu_changqun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhu_changqun的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-08-31 23:20
可能問題有下面的:1:線路(主要是干擾)
                 2編碼器安裝不好
                 3子編碼器的頻率超過了PLC的響應(當然作者沒有說清情況,)
                 4編碼器本身質量有問題
            最主要是作者說得不詳細.