sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hbjy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 209 點
下載積分: 525 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-09-24
查看hbjy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-27 14:10
fx2強制Y輸出繼電器動作不,怎么我再fxgp/win中強制Y至ON或OFF,在端子處測量,COM和輸出端子不通,是不是繼電器不動作?
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-27 14:58
如果你程序里面有程序
比如說
LD M0
OUT Y0
這樣的話,你要去強制M0,因為你強制Y0,Y0應該會得電一個掃描周期,然后碰到上面的程序時,Y0又斷開。
PLC的掃描周期時間那么短,輸出繼電器還沒來得及反應吸合又斷開了。所以量不出來。
hbjy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 209 點
下載積分: 525 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-09-24
查看hbjy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-27 15:31
謝謝,找到原因了
toutianjian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 5067 點
下載積分: 67216 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-12-22
查看toutianjian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-27 16:20
PLC 要RUN
97天遠
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看97天遠的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-09-01 16:46
應該強制Y之前的觸點,這樣才會有輸出的!
建筑人生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 422 個
工控威望: 350 點
下載積分: 486 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2020-04-27
查看建筑人生的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-09-01 23:40
汗顏啊!原來是這么個原因!哈哈害我在這里想了半天!!     
liuleihb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 216 點
下載積分: 479 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-11-22
查看liuleihb的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-09-02 03:24
FX系列的沒用過.
Q系列的直接強制Y,繼電器是可以保持輸出的