jxjjd
級別: *
|
波形圖 波形圖 最近在學習S7-200的編程,在將順序功能圖轉換為梯形圖后,發現當I0.0按下后,Q0.0不能點亮。我按經驗方法編制的程序能夠正常工作。 程序如下(轉換為中心的方法): LD SM0.1 S M0.0, 1 R M0.2, 1 LD M0.0 A I0.0 S M0.1, 1 R M0.0, 1 LD M0.1 A T37 S M0.2, 1 R M0.1, 1 LD M0.2 A I0.1 S M0.3, 1 R M0.2, 1 LD M0.3 A T38 S M0.0, 1 R M0.3, 1 LD M0.1 = Q0.0 TON T37, 120 LD M0.2 = Q0.0 = Q0.1 LD M0.3 = Q0.0 TON T38, 100 按起保停電路方法轉換的梯形圖同樣有這個問題。希望能得到大家的指點。 |
---|---|
|
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
|
其他的我不知,你這個好幾個網絡里都有Q0.0,好像西門子的沒有這樣的吧 糾正以后再試試吧(僅供參考) |
---|---|
|
jxjjd
級別: *
|
Q0.0 為輸出IO端口,S7-200里就是這樣的。 |
---|---|
|
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
|
呵呵,我知道Q0.0是輸出,我是說你在置位復位型順序功能圖中這種多線圈輸出似乎是不允許的吧! 另外,剛剛也看了你的起保停型順序功能圖中程序也有問題 你發現沒有,沒看到I0.0啟動按鈕啊 |
---|---|
|
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
|
另外,仔細看看你的網絡2,你不覺得有問題嗎?你將M0.1的常開觸點串在啟動線路中,M0.1線圈還有辦法得電嗎? |
---|---|
|