wangkai0000
級別: 探索解密
|
FX2N程序寫入時忘記關PLC運行開關,出現輸入指示燈都不亮,怎么辦? |
---|---|
|
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
|
好像不關運行開關,寫不進程序不,用gx可以強制關掉!應該和寫程序沒關吧!是輸入模塊燒了吧! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wwcwwc
級別: VIP會員
|
應該沒有關系到寫程序會燒模塊的,趕緊看看是否沒有啟動PLC(將PLC打到RUN位置)或重新啟動一下PLC. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
譚新
我努力,我成功
級別: 家園常客
|
寫程序進去跟運行沒關系的 你剛下程序進去時候 會彈出一個對話一框提示你 的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
|
樓主啥時說寫程序和輸入有關系了? 樓主的意思是程序寫入時,沒將PLC編程口旁邊的STOP,RUN開關打在STOP狀態,然后在運行程序時,對應的輸入條件為ON時,輸入指示燈該亮卻沒亮. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
劉鋒
級別: 略有小成
|
我也覺得寫程序進去跟運行沒關系的 ,輸入燈不亮,紅色ERR燈亮嗎。如果是這樣應該是PLC輸出的24伏有短路,可以把24伏端子上的線脫開看看。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
雪花飄飄
級別: VIP會員
|
如果開關沒撥到STOP位置時你在下載上載程序時會提示你的。 輸入指示燈不亮應該檢查外圍電路。最后看看PLC輸入部分是不是損壞了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
caxa-青松
崇拜有水平、有能力的人,但不迷信權威。
級別: 家園常客
|
寫程序進去跟運行沒關系的 你剛寫程序進去時候 會彈出一個對話一框提示你的。 |
|
---|---|---|
|
neilnie
級別: 略有小成
|
DIP開關在運行的時候是沒法寫入程序的呀,是不是輸入端線沒接好呀。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
三菱FX2N系列是三菱系列的小型機(集成機既電源,I/O等在一起的那種).看了樓上幾位的回答,有點讓我犯模糊.有部分同事所說是輸入模塊壞了.就是輸入回路壞了也不能說是輸入模塊嗎.這樣會給剛入門的同事帶來不必要的誤會. 再則;三菱PLC本身就支持在沒有把開關切換到STOP 狀態下允許寫入程序的功能,既樓上有許多同事說的有提示窗口一說.寫入時軟 件先把CPU停止,再寫入編好的程序(當然必須是編譯后的;按F4)我估計樓主的問題很有可能是寫入后沒有重啟(斷電重啟)或者把開關重新打STOP---RUN一次,至于軟件上能否重啟我現在確實有些模糊,不能十分確認了.請有興趣的朋友測試檢查.寫入程序能把輸入回路損壞的可能性相對要小些.大家期待樓主的解釋........... |
---|---|
|