一個75KW電機Y--△接電路,如何選用三個交流接觸器,怎樣計算得出Y--△電流?謝! |
---|---|
|
qwe123zxclk
級別: 家園常客
|
MC1:95A MC2:95A MC3:65A 還得考慮接觸器的廠家 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
neilnie
級別: 略有小成
|
75KW馬達的工作電流大概為150A左右,那么三角形接觸器應選大于150A的,星型電流和三角形電流是根號3倍的關系,因此,星型接觸器應不得小于100A。 一樓的參數太小了,工作時接觸器會發熱,長時間工作會損壞設備和電器元件。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ljl5130
中國工控!雄起!
級別: 略有小成
|
還與星三角電路形式有關 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄
|
75KW的電機額定電流約150A左右,接觸器選型CJX1-205KM1KM2CJX1-170KM3或CJ20-250KM1KM2CJ20-160KM3 |
---|---|