andriy7
級別: 略有小成
|
請教各位高人:小弟現在要做一套系統,S7-414 2DP的CPU做主站,下面接ET200M。出現的問題是在編程軟件上無法將ET200M的通訊模塊IM153托進PROFIBUS網中,提示說必須有一個主站或從站?墒俏覚z查過,S7-414的一個DP口已經設為主站且已經連到PROFIBUS網上。百思不得其解,請高手賜教,我到底那里可能配置錯了,還是400CPU配ET200M的方法和300CPU帶ET200M不同。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
試驗了一下,配置和以前的一個樣子。沒有遇到你說的情況,很順利的配置完成。 |
|
---|---|---|
|
deanhao
級別: *
|
右鍵點擊DP網絡的那個線,增加一個ET200M,這樣就可以。 可能是你拖的時候沒有拖到那個網絡的線上 |
---|---|
|