sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-12 16:42
現在我見刀最普遍的急停設計有兩種設計的方式,
一、急停設計在PLC的程序里,按下急停通過PLC的程序保護停止。
二、將急停設計在控制電源上,按下急停就停止所以的控制電源。通過切斷控制電源的方式來保護停止。
想和大家討論一下那種控制方式好點。說一下理由,謝謝!
本人比較歐傾向第二種
不用在程序里設計復雜的保護電路。
好好學習,天天向上!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-12 16:54
這個與行業有關,其實討論也沒有過多的必要性。

對于1來說,如果PLC壞了呢?你不是死的很難看?
對于2來說,直接切斷電源?你去試試看鍋爐行業與風機控制,一樣讓你死的很難看。

一般采用軟硬結合,多級防護的策略。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hehaiwaer)
  • 下載積分:+1(沙漠胡楊) 熱心助人,加分表揚
    yl_liu
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 227 點
    下載積分: 687 分
    在線時間: 428(小時)
    注冊時間: 2007-09-12
    最后登錄: 2024-01-18
    查看yl_liu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-08-12 16:56
    也不完全是這樣,多數按實際需要而定!
    zjp198169
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 255 個
    工控威望: 352 點
    下載積分: 840 分
    在線時間: 153(小時)
    注冊時間: 2006-10-24
    最后登錄: 2020-02-24
    查看zjp198169的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-08-12 17:23
    我們設計的電路。你說的兩個都要用的。一般急停信號還有一些安全的方面的信號例如(安全門)。這些信號都送到安全繼電器中。安全繼電器再控制安全接觸器。安全接觸器一斷開所以動力電源都斷開。還有就是就是要送到PLC中在程序里做一些保護。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(hehaiwaer) 熱心助人,加分表揚
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 851(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-12-07
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-08-12 17:48
    支持1樓的說法,軟硬結合.
    對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    雪花飄飄
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2620 個
    工控威望: 2044 點
    下載積分: 6759 分
    在線時間: 3548(小時)
    注冊時間: 2007-09-03
    最后登錄: 2024-12-23
    查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-08-12 19:14
    支持一樓的說法。
    有些設備是緊急停止不允許斷開主回路的。
    例如玻璃熔爐。。。。。。。。
    還是在控制安全回路及PLC方面都做的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hehaiwaer) 熱心助人,加分表揚
    qlin
    學過一點FX型PLC基本知識
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 537 個
    工控威望: 531 點
    下載積分: 12343 分
    在線時間: 258(小時)
    注冊時間: 2009-07-13
    最后登錄: 2019-05-13
    查看qlin的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-08-12 19:43
            急停的目的是為了安全、保護設備,設計時應根據實際情況和應用要求而定。
        如果切斷控制電源不會造成危害,則切斷相關控制電源為好,但不一定要切斷PLC的電源,并將停止信號輸入到PLC進行相應處理。
        又如機械越位保護,應切斷控制電源;或者通過限位開關,切斷相應動力電源。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(hehaiwaer) 熱心助人,加分表揚
    __蘄春檀林__
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看__蘄春檀林__的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-08-12 21:32
    引用
    引用第6樓qlin于2009-08-12 19:43發表的  :
    下載積分: 1446 分
    在線時間: 178(小時)
    注冊時間: 2008-07-30
    最后登錄: 2023-07-15
    查看tcx的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-08-12 21:36
            本人覺得對一般無特殊控制要求的設計應采用帶多組輔助觸電的急停開關,常開點接plc輸入點,常閉點接plc輸出端控制電源,這樣采用組合的方式達到急停的目的!
        但對與特殊控制,如加熱與送風裝置就需根據實際需要來設計,避免出現安全事故
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hehaiwaer) 熱心助人,加分表揚
    湘婉
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看湘婉的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-08-12 21:40
    我本人也非常支持3樓的,但是我要補充一點的是,我們配置一定要跟負載電流來配置,
    hehaiwaer
    站的更高,才可以尿的更遠。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 348 個
    工控威望: 785 點
    下載積分: 2834 分
    在線時間: 575(小時)
    注冊時間: 2009-06-10
    最后登錄: 2021-10-21
    查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-08-15 10:21
    好學習了
    本人涉世未深
    剛出道以后多多學習的
    好好學習,天天向上!
    gumeng
    學無止境
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 974 個
    工控威望: 2385 點
    下載積分: 5596 分
    在線時間: 300(小時)
    注冊時間: 2009-07-10
    最后登錄: 2024-12-22
    查看gumeng的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-08-15 10:53
    引用
    支持說法!但還是要看實際情況!
    現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go