huyou
級別: 略有小成
|
大家好,我是才學PLC的個新手,想問問下面這個電路怎么用PLC程序編寫才能實現相同的功能。 謝謝! |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
不會吧,起保停程序你也不會? 基本上類似于下面的程序: Good Luck~ |
---|---|
|
huyou
級別: 略有小成
|
您試過仿真嗎?或者做過實驗了嗎? 我試了,點動有些問題啊! |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
的確存在問題,問題的主要原因是由于更新的問題。 現重新附上該電路圖的程序: 同時附上導出的 AWL文件,你可以導入你的軟件中使用。 電機起保停.rar (1 K) 下载次数:20 Good Luck~ [ 此帖被cvlsam在2009-08-07 17:15重新編輯 ] |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
由于PLC的工作方式,決定了將原電路圖直接轉換為梯形圖之后動作順序可能會有差異。 一般情況下執行效果相同,但樓主給出的圖恰恰就是不一般的情況…… |
---|---|
|
netliuhao
級別: *
|
摟主編寫的梯形圖,沒有問題。仿真軟件運行也沒有問題。完全符合電路圖的要求。 電機的啟動就是要求保持住運行狀態。手松開點動按鈕,機器照樣運轉。只有按停止按鈕 電機才會停止。所以摟住自己畫的圖沒有問題。 唯一要考慮的是。電工圖中的元件是380v的,你要改為220v的 |
---|---|
|
huyou
級別: 略有小成
|
“一般”情況下,繼電器邏輯電路是可以直接用梯形圖邏輯代替的,所以在繼電器邏輯電路上有造詣的人很容易對梯形圖上手,但終究PLC從原理上就不同于繼電器邏輯電路,我在才看PLC書籍的時候,對“輸入映像區”、“輸出映像區”、“中斷”等這些含義并不清楚,做了這個練習之后,對PLC工作原理上的理論總算有了點體會。 5樓的答案正確!但我也附上我的練習: 之所以將這段并不高明的程序貼上來,是好與下面的程序進行對比: 只是將NW1與NW2進行順序上的互換,但結果卻大不相同(請親自做個實驗體會一下?) 個人覺得這個例子可以很清楚地說明PLC與繼電器邏輯的區別,甚至可以寫進PLC的教科書里。 因此,啰唆了兩句。 |
|
---|---|---|
|