24樓  發表于: 2009-12-20 21:02
1、源型(source),電流是從端子流出來的,具PNP晶體管輸出特性;漏型(sink),電流是從端子流進去的,具NPN晶體管輸出特性。
所謂“漏型輸入”,是一種由plc內部提供輸入信號源,全部輸入信號的一端匯總到輸入的公共連接端com的輸入形式。又稱為“匯點輸入”。輸入傳感器為接近開關時,只要接近開關的輸出驅動力足夠,漏型輸入的plc輸入端就可以直接與npn集電極開路型接近開關的輸出進行連接
所謂“源型輸入”,是一種由外部提供輸入信號電源或使用plc內部提供給輸入回路的電源,全部輸入信號為“有源”信號,并獨立輸入plc的輸入連接形式。輸入傳感器為接近開關時,只要接近開關的輸出驅動力足夠,源型輸入的plc輸入端就可以直接與pnp集電極開路型接近開關的輸出進行連接。
2、s7-200plc既可接漏型,也可接源型,而300plc一般是源型,歐美一般是源型,輸入一般用pnp的開關,高電平輸入。而日韓好用漏型 ,一般使用npn型的開關也就是低電平輸入。
3、源型輸出是指輸出的是直流正極,漏型輸出是指輸出的是直流負極。所以西門子PLC輸出,既有源型又有漏型輸出,但一般是源型。
4、三菱PLC,輸入既有源型又有漏型,但多為漏型。漏型輸入對應接的接近開關是NPN型
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(791891)
    china_1ysz
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 106 個
    工控威望: 213 點
    下載積分: 651 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2008-09-09
    最后登錄: 2013-07-20
    查看china_1ysz的 主題 / 回貼
    25樓  發表于: 2009-12-22 10:46
    3樓和4樓的說的很好,學習了
    gumeng
    學無止境
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 974 個
    工控威望: 2385 點
    下載積分: 5596 分
    在線時間: 300(小時)
    注冊時間: 2009-07-10
    最后登錄: 2024-12-22
    查看gumeng的 主題 / 回貼
    26樓  發表于: 2009-12-22 20:10
    學習了!謝謝各位。
    現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
    aabbcc296
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 862 個
    工控威望: 1255 點
    下載積分: 6053 分
    在線時間: 607(小時)
    注冊時間: 2009-03-07
    最后登錄: 2020-11-25
    查看aabbcc296的 主題 / 回貼
    27樓  發表于: 2009-12-22 20:36
    學習了!謝謝各位
    shaolin316
    QQ:76318479
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 186 個
    工控威望: 311 點
    下載積分: 12259 分
    在線時間: 340(小時)
    注冊時間: 2007-05-24
    最后登錄: 2024-12-23
    查看shaolin316的 主題 / 回貼
    28樓  發表于: 2009-12-25 16:20
    我看西門子S7-200和三菱的FX2N的手冊  介紹的源型和漏型好像完全相反     不知道是什么原因
    shaolin316
    QQ:76318479
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 186 個
    工控威望: 311 點
    下載積分: 12259 分
    在線時間: 340(小時)
    注冊時間: 2007-05-24
    最后登錄: 2024-12-23
    查看shaolin316的 主題 / 回貼
    29樓  發表于: 2009-12-25 16:35
    三菱FX2N的PLC內部已經接把輸入點的COM已經接到內部電源的24V上了 PLC的24V邊的那個COM其實就是0V   如果我們用那個COM點的話 接近開關之類的傳感器就用NPN的了  我個人覺得 如果我們想用PNP的傳感器 完全可以外接一個DC24V的開關電源 并且把外部電源的0V接到PLC輸入端的24V上 (輸入端的COM不要接任何線了) 同時把DC24V接到有輸入點的地方  此時就可以接PNP的了  
      但是我看了西門子S7-200的PLC  輸入點的COM ( ?M )需要外接一個電源進去才可使用的  但是書上介紹的 輸入COM點(?M)接0V位漏型接法  輸入 COM點(?M)接DC24V位源型接法  
    圣殿騎士團
    工控新人
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 206 個
    工控威望: 576 點
    下載積分: 1219 分
    在線時間: 65(小時)
    注冊時間: 2009-11-17
    最后登錄: 2023-12-20
    查看圣殿騎士團的 主題 / 回貼
    30樓  發表于: 2009-12-25 20:33
    學習了!
    • «