本人覺得這個不是步進圖!但是如果仿真是強制接通M4為什么又可以從上而下一步一步運行呢?還有為什么時間繼電器為什么會周期性的接通呢;請大家幫我解答一下
附件: 利用s做順控.rar (12 K) 下載次數:47
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
草原牧人
學必真,行必果……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 412 點
下載積分: 1984 分
在線時間: 956(小時)
注冊時間: 2007-10-02
最后登錄: 2024-10-24
查看草原牧人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-21 21:47
根據樓主的步進梯形圖沒有設置初始化啟動,當你模擬時把M4強制接通置位了S100,些時程序被初始化,正好你初始化后的程序步用了M8000常閉,當T0啟動后整個步進程序就被激活了,由于T2的作用又使程序能夠循環動作。

  以上是本人的粗略分析,有不對的地方請見諒。
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-21 21:55
    將原程序用圖形貼出:




    STL S100等,表示STL接點,這是在編程軟件GX中的表示方式,FXGP中有區別。
    運行程序,若M4接通,則S100接通,其STL接點接通(第0步所在的行,簡稱0行),Y0接通,T0開始計時;
    當T0計時時間到,S20接通,其STL接點接通,Y1接通、Y0斷開,T1開始計時;
    T1計時到,S21置位接通,其21行STL接點接通,Y2通、Y1斷;T2計時到,S100接通,重復前一個循環。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(張榮熙)
  • 僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
    張榮熙
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 240 個
    工控威望: 401 點
    下載積分: 775 分
    在線時間: 171(小時)
    注冊時間: 2009-04-14
    最后登錄: 2017-09-27
    查看張榮熙的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-07-22 10:17
    謝謝樓上的大哥;不過我還是不明;為什么Y0可以直接連在母線上;還有為什么T0接的是M8000不是一直保持接通嗎?為什么計時到了會復位呢/還有狀態與狀態之間根本沒有轉移條件;為什么會轉移呢
    zxc6688
    工業自動化是我們的目標
    級別: 略有小成
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 385 個
    工控威望: 338 點
    下載積分: 3994 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2007-09-11
    最后登錄: 2024-01-05
    查看zxc6688的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-07-22 11:00
    引用
    引用第3樓張榮熙于2009-07-22 10:17發表的  :
    謝謝樓上的大哥;不過我還是不明;為什么Y0可以直接連在母線上;還有為什么T0接的是M8000不是一直保持接通嗎?為什么計時到了會復位呢/還有狀態與狀態之間根本沒有轉移條件;為什么會轉移呢


    首先,請樓主去看看PLC手冊。里面與詳細的說明,你看了嗎?

    1。在STL  S*后的梯形圖母線都是在S*后,也就是跟S*相連,直到下一個狀態置位。
    2。沒有激活的狀態梯形圖不工作。S100不接通,T0是不工作的。
    3。當激活下一個狀態后,上一個狀態自動復位
    4。T0記時到,SET  S20,這個就是轉移條件。轉移到S20狀態
    http://zxc6688.ys168.com/
    張榮熙
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 240 個
    工控威望: 401 點
    下載積分: 775 分
    在線時間: 171(小時)
    注冊時間: 2009-04-14
    最后登錄: 2017-09-27
    查看張榮熙的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-07-22 14:49
    圖片:
    樓上大哥:你說的是不是這樣的程序啊!像你說的這樣;好像是這個寫法啊;我都暈了;還有為什么要M8000呢;不要不成嗎?
    qlin
    學過一點FX型PLC基本知識
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 537 個
    工控威望: 531 點
    下載積分: 12343 分
    在線時間: 258(小時)
    注冊時間: 2009-07-13
    最后登錄: 2019-05-13
    查看qlin的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-07-22 16:49
    謝謝樓主加分。
      
        我請問一下,你手上有FXGP編程軟件嗎?如果有,就可以編出“編程手冊”上的形式。
        如果是2樓所示梯形圖,可以把STL S100看成是一個接點(STL接點);這樣,Y0是接在STL接點后的,而不是直接接在母線上。而T0接的M8000也是可以去掉的,這時需用一豎線連至Y0的橫線上,而不能直接連于“母線”(語法問題);或者從語句表中修改,再轉換為梯形圖。
        T0與Y0,都由OUT指令驅動,當狀態轉換后,例如從S100接通,轉為S20接通,至下一個掃描周期,Y0、T0的執行條件斷開(即STL S100斷開),使Y0、T0復位——因為T0計時到,就可置位S20,而發生狀態轉換。
        狀態與狀態之間,例如S100與S20之間,第6步的T0常開接點,就是轉移條件,所以T0接通就會發生轉移。
      
        在S100接通時,S20、S21都是斷開的,即STL S20、STL S21接點都是斷開的,這時其后的程序塊不執行;因此雖然此時第14步、第23步的M8000是接通的,但由于STL S20、STL S21斷開,故T1、T2的執行條件不通、因此不會計時。
      
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(張榮熙)
  • 僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
    張榮熙
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 240 個
    工控威望: 401 點
    下載積分: 775 分
    在線時間: 171(小時)
    注冊時間: 2009-04-14
    最后登錄: 2017-09-27
    查看張榮熙的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-07-22 20:07
    圖片:
    謝謝樓上啦;原來是語法問題;我是用GX Developer這個軟件編寫的;書上也沒有詳細介紹這個語法問題,以二樓貼圖來講,我還有不明就是為什么Y0可以直接接在母線上;而為什么T0不能呢?是不是STL接點之后的程序步都視為接在STL接點之后而不是直接接在母線上啊?
    還有幫我看一下這個圖的寫法是不是錯誤的啊?
    qlin
    學過一點FX型PLC基本知識
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 537 個
    工控威望: 531 點
    下載積分: 12343 分
    在線時間: 258(小時)
    注冊時間: 2009-07-13
    最后登錄: 2019-05-13
    查看qlin的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-07-23 09:02
        若把STL S100看成接點,則Y0沒有直接接在母線上;
       T0的接法,只是梯形圖形式上的區別,與Y0接法效果上是一樣的(對于一些要求,如果只是應用,可遵守就行了,暫不深究;若是開發PLC產品,則例外);
       可以認為,STL接點后,若無RET指令、或者STL指令,其均是接在STL接點之后的。
    我把程序用FXGP形式表達,附圖于后,供參考。


       在第28句之前,采用了7樓的程序;之后,采用原來的程序。
       雖然在實際應用中,一般不這樣編程(7樓梯形圖);但為便于理解而想到這點,是相當不錯的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(張榮熙)
  • 僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
    張榮熙
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 240 個
    工控威望: 401 點
    下載積分: 775 分
    在線時間: 171(小時)
    注冊時間: 2009-04-14
    最后登錄: 2017-09-27
    查看張榮熙的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-07-23 14:07
    謝謝了!不過FXGP形式與GX Developer的語法問題真難攪;我覺得FXGP形式來編步進程序,因為書本上講解梯形圖時只用了這種形式,換成這種GX Developer形式就有點難看得明了!不知有沒有方面的介紹的資料呢?