sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hefei3903
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 450 點
下載積分: 1105 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-10-14
查看hefei3903的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-21 18:28

具體方法好像是FX2N PLC追加一個FX2N-485-BD通信卡,2臺觸摸屏個追加一個擴展接口。

請哪位高手詳細解說一下?
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-21 22:32
直接在三菱PLC 上安裝一個FX2N-422-BD通信板就可以了,兩個觸摸屏直接連接在PLC上的兩個422接口上,就可以了
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
hefei3903
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 450 點
下載積分: 1105 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-10-14
查看hefei3903的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-22 22:12
這樣不行,調試不方便。又不能裝兩個FX2N-422-BD。