即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2009-07-18 07:51
我也不是很相信啊~。
我運0.75的能過18A?
開玩笑吧?
用在什么場合?
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
dpc
黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用來尋找光明……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 253 點
下載積分: 477 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2007-08-01
最后登錄: 2024-12-07
查看dpc的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-07-18 09:30
       在設計時,電纜的選用主要是根據用戶的用電負荷的大小,用電環境溫度以及用電負荷性質而確定安全系數,一般考慮到線路運行的環境,設計的電流只能用到電纜允許電流的三分之一或二分之一,總之是以安全用電為主吧。
黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用來尋找光明……
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2009-07-18 13:10
版主,快現身啊。。。!~
liuzeheng
好好學習,天天向上!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 210 點
下載積分: 558 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-06-26
最后登錄: 2024-10-11
查看liuzeheng的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2009-07-20 09:51
我聽過一個公式不知道對不對
十下五百上二
二五三五四三算
七零九五兩倍半
銅線升級算
裸線加一半
一個中國人是條龍  
  一群中國人是條蟲
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2009-07-20 12:13
我又來說點
公式很重要但如果不用那么精確公式真的很麻煩等你考慮這樣那樣的因素在用公式算出來
人家線早就放好了。最主要還是要算出這條線到底要承載多少電流,知道電流大小了線的大小就簡單了。畢竟線的大小就那么幾個規格你不可能很精確要多少個平方。
以我的估計你表里面應該是裸線在空氣中的最大承載電流,這個電流是可以達到很大的值。
一般我們實際應用的這些電線電纜1個平方最大承載電流最好不要超過5個安培,線越大單位面積所能承受的最大電流也就越小。但最小也能在2安培以上安全工作。
這是我的經驗,但是一定要知道這條線有可能出現的最大電流
不要根據直接用功率去計算電流,特別是感性負載。
好好學習,天天向上!
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2009-07-20 15:05
引用
引用第16樓hehaiwaer于2009-07-20 12:13發表的  :
我又來說點
那我問下,假如負載總功率是500KW,其中負載包括電機,還有電發熱管,那請問下電源總進線應該采用多大截面積的線呢?謝謝!~
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2009-07-20 15:53
引用
引用第17樓yefengchen于2009-07-20 15:05發表的  :

那我問下,假如負載總功率是500KW,其中負載包括電機,還有電發熱管,那請問下電源總進線應該采用多大截面積的線呢?謝謝!~

要具體點只有的功率很難計算到實際會有多大電流
如果我沒估計錯你電機和發熱分配應該是6:4左右。如果是一組線進的話一條240一條150足以。如果不放心可以兩條240絕對保險。
好好學習,天天向上!
gandongx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 203 點
下載積分: 565 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2009-03-01
最后登錄: 2013-09-09
查看gandongx的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2009-07-22 20:17
引用
引用第10樓wwcwwc于2009-07-17 21:11發表的  :
我也來說說經驗.(電纜的安全載流量)一般每一平方厘米,按二個安培計算比較合適.400V以下電壓等級.

瞎扯,是每平方毫米!
楊少振
工控學習,望大家多指點謝謝
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 190 點
下載積分: 662 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-12-08
查看楊少振的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2009-07-22 22:19
不同的材料、不同的導線、不同的應用方式,安全載流量都不相同。這個表可以參考。經驗口訣你試試:十下五百上.二二五三五四三界.七零九五倆倍半.溫度八九折.銅線升級算.
  • «